website logo
Auteur
avatar
bigheart

Forum » » Clim Panne, dépannage, maintenance » » Déclenchement bizzar apres 10 minutes??


Posté : 10-05-2013 01:44 icone du post

Bonjour ,
j'ai une probleme avec un split 18000BTU,qui déclenche(compresseur+ventilateur condenseur) après le demarage environ 10 minutes au mode froid
il ya trois sonde (ambiante ,évaporateur et sortie de condenseur)tous ces sondes sont a leur place exacte
la ligne d'aspiration est tiede et le refoulement tres chaude aussi le compresseur ,
j'ettend le Click de relais de compresseur dans la carte de controle au moment de déclenchement
une autre chose lorsque je met le pince ampermetrique je trouve que l'amperage du compresseur n'est pas fixer du tous il varie entre 6.9A et 9A
je pense que le declenchement due a la sonde de sortie Condenseur parceque le compresseur est chaud ,a cause des incondensable
quesque vous dites les frigo

Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=6540&forum=92