website logo
Auteur
avatar
adelclimatisation

Forum » » Clim Panne, dépannage, maintenance » » Déclenchement bizzar apres 10 minutes??


Posté : 10-05-2013 12:01 icone du post

salut et bonne journee a ts
bighart,comme dirai maitre airco,ce n est pas une question c est un mystere soit plus precis dans tes expliquations!!!!
cp tres chaud aspi tiede = debit masse inadequat,cest tt ce que nous pouvon en dire.comment aller plus loin que ca sans les pressions/les t°.
le cp qui fait le yoyo entre 9 et 6 A sur de l inverter , cette donnée associée a l aspi tiede et au cp chaud = manque de charge,mais a confirmer par les pressions et T°.
si c est un cp TOR y a t il une regulation sur la hp????
quel est le IN du cp????
bref plus de details quoi en attente des nouvelles données a plus
cordialement
"si l homme avait une riviere en or,il en espererais une deuxieme"

electriquement que dit le cp??? enroulements? alimentation? I au demarrage,apres demarrage??
fluidiquement les pressions hp bp et leur ambient respectif ?
le reffoulement doit etre aussi tres chaud mais quelle T°
mecaniquement a l'oreille ???
voila a plus cordialement

Message édité par : adelclimatisation / 10-05-2013 12:05


Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=6540&forum=92