Je te cache pas que ce qui m' intéresse c est la partie automatisme, les mots de passe utilisés pour la configuration ainsi que les outils (logiciels et interfaces)pour récupérer et modifier les programmes des Carel que ETT utilisent partout.

Pour résumer je suis sur une MES d' un groupe d eau glacée avec condenseur ETT sur mesure mais j ai un gros problème avec la façon dont il regule ses vitesses de ventilateur , tout est sur variateurs.
bah c'est ça aussi !!!!


Le problème je vous l'expose :
le condenseur gère la vitesse de ses ventilateurs en fonction de la température extérieure et du mode "occupé/inoccupé" du groupe d'eau glacée...

déjà ca commence mal

en mode occupé : on a une courbe qui commence comme ca :
mini fréquence du variateur a patir de 15°C et un maxi a 40°C

en mode inoccupé :
mini a 20°C et maxi a 45°C

Pour finir le groupe est un thermocold muni de compresseurs a vis équipé de régulation de puissance !!!

certains auront compris mo problème ...

vous en pensez quoi ?? y a des mecs qui cogitent ce genre de daube ???? désolé mais la on me l'avais jamais faite celle la et pourtant j'en ai vu ....