website logo
Auteur
avatar
JCDUSS

Forum » » Clim Panne, dépannage, maintenance » » bruit de goutte d'eau avec pompe à condensat/ sonde


Posté : 05-07-2013 17:03 icone du post

Citation : agfroid 

salut

acc: je vérifierai, surtout que sur 4 unités, il y en a que 2 qui font du bruit alors que la pose est identique... quasiment!!

jcduss: c'est en mode froid, en mode chaud les pompes ne fonctionnent pas!

A+ 
salut,

Oui ça je sais qu' elle ne fonctionne pas, mais tu dis dans ton premier post que " pourtant l'unité est à l'arret et 15 ou 20min aprés arret on entends toujours ce bruit!! "
donc c' est qu' il y a bien un souci de sonde, ta pompe continu donc bien de fonctionner même unité à l' arrêt.
Si elle s' arrêterai normalement après que la clim est atteint sa consigne, celle ci devrait logiquement après un temps relativement court se mettre en stand bye et de ce fait ne pas caviter.



Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=6804&forum=92