website logo
Auteur
avatar
chouchen56

Forum » » Clim Panne, dépannage, maintenance » » asservissement detection incendie


Posté : 28-08-2013 11:46 icone du post

Salut a toi.

Oui en effet et même si ces armoires ne font que recycler l'air de la pièce

j'ai discuter avec un tech spécialisé en exctintion automatique et les armoires de clim perturbent le principe d'exctinction de certains gaz (pas l'azote bien sur) .

lors d'une MES on a régler comme suis :

lors d'une double détection (départ de feux) on a : arrêt immédiat des armoires (10 secondes ) temporisation de 20 secondes d'attente puis tu percute les bouteilles .

après tu sors les gros billets.

bien évidemment tous l'apport d'air neuf doit être coupé immédiatement.

bah c'est ça aussi !!!!

Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=7043&forum=92