Pour testé un variateur de fréquence il te faut un variateur qui sort en en tri 220 V et qui va en Gros de 30 à 2OO Hz et qui soit adapté a ta puissance de cp (un variateur de tourelle de désenfumumage qui se règle avec un simple pot.
Par contre c'est pas la forme de la tension qui conte mais la forme du courant car la self du moteur intègre le signal et donc le change totalement
donc la forme de la tension peux être différente d'un variateur a l'autre mais la forme du courant sera identique ou a peux prés
la tension mesuré sur n variateur dépend du multimètre que tu as et de la façons que tu l'utilise il faut utilisé la fonction v alternatif avec la fonction faible impédance et que ton multimètre soit true RMS jesors +1
pas comme le miens mais a celui ji tiens beaucoup mototo mototo mototo mototo