Forum » » Clim Panne, dépannage, maintenance » » Surchauffe sur PAC monobloc détente thermostatique


Posté : 21-03-2014 20:13 icone du post

Salut et bonne journée a tous,
Selon le type de cp tu peut en effet te retrouver avec des sc au bulbes de cette ordre la voir plus. La raison principale est que le troncon d aspi est court, donc la sc est réglée de sorte a ce que le cp ne recoit pas trop de liquide.
Tu peux trouver les meme pac avec technologie cp differente, mais avec un sc que de 5. La difference c est le cp qui est fait pour.
Ne touche pas au reglage de tes detendeurs. Et n oubli pas aussi que se sont sauvant des detendeurs a charge mop.
Cordialement