Hello
pour te connecter comme technicien c'est la DS50 (bleu) si la regulation est du climatic 50 (carel PCO1) et une DS60 (noir) pour une regulation climatic 60 (carel PCO E) avec un code pour entrer en mode technicien.
en climatic 50 : la liste peut varier un peu selon la version do soft et la version de la doc.
Il faut aussi contrôle les roulements moteurs et ventilateurs, les servomoteurs des clapets, le fonctionnement en mode clim et PAC si l'option, si les circuits sont étanches !!! Le fonctionnement du chauffage additionnel (option).