Posté : 21-06-2015 18:00 icone du post

re,
sur les VRV c'est bien un clapet de decharge , il sert durant la phase de stockage et transport . si pour X raison la pression monte le clapet decharge le fluide pour faire chuter la pression .
j'en ai vu a l'oeuvre sur un VRV mitsu qui montait trop haut en HP lorsque le clapet s'est dechargé , cela avait le meme bruit qu'une inversion de cycle par V4V . c'est impressionant et les pressions HP et BP chuttent radicalement.
je les connaissait sur les VRV mais je n'avait jamais fait attention a l'empreinte de reglage , c'est pourquoi sur ta photo j'etait partager entre clapet de decharge et detendeur manuel .
cordialement
"si l homme avait une riviere en or,il en espererais une deuxieme"

Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=9829&forum=92