website logo
Auteur
avatar
Sana07

Forum » » Clim Panne, dépannage, maintenance » » Coupure Hp Carrier 30RA 240/pro dialog


Posté : 22-07-2015 18:22 icone du post

Salut à tous,
j'ai en maintenance chez un client deux 30Ra 240 au 407, avec deux circuits, sur chacun 3 compresseurs, ils ne tiennent pas en HP (selon le client "ils sont vendus pour 36°c ext" ?)
J'ai fais des essais de fonctionnement et chaque circuit fonctionne correctement à 36c° quand il n'utilise que 2 des compresseurs, mais dès que le troisième part...en moins de deux Bim! HP! Comme, vous l'aurez remarqué, en ce moment il fait chaud, et mon client en a besoin...

Je découvre le pro dialog que je connaissais de loin (j'aime pas trop) Un circuit qui pète en Hp et on coupe le groupe, je trouve ça d'un J'ai pu lire sur la notice que l'on pouvait réduire la puissance, comme les groupes sont surpuissants, je me suis dit, je vais mettre un petit 66% sur chaque circuit, on ira pas chercher le troisième compresseur, on ira pas taper en HP...que nibe.

Donc par dépit, j'ai débranché un compresseur sous le contacteur sur chaque circuit des deux groupes et ça ne me convient pas du tout, quelqu'un aurait il une autre solution plus propre, ou m'expliquer comment fonctionne cette fameuse rreduction de puissance que je n'ai pas du comprendre?

Merci d'avance!

Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=9985&forum=92