Forum » » Clim Trucs et astuces » » Remplacer condenseur à air par condenseur à eau.


Posté : 20-04-2017 20:49 icone du post

Salut fab02,
Si tu ne trouve pas de clim adaptée, crée là !
plus sérieusement, et puisque tu est motivé pour un produit unique pour ton client, tu peut installer 2 ou 3 cassettes frigabohn :
http://www.rolesco.fr/cassettes-refrigeration-a-detente-directe-kr s.html
associées avec des compresseurs type tecumseh a condenseur a eau :
v-1-50hz-19791.html" target="_blank" class="" class="noir">http://www.rolesco.fr/groupes-nus-condensation-a-eau-hp-uh-monopha ses-230v-1-50hz-19791.html
tu as plus de 7.7kw de puissance frigo à 0°c d'évaporation et 45°c de condensation (pour limiter la conso d'eau) en 230v pour un fh4540z, tournant au r452a, et pret de 12 kw avec une bp à 10°c.
A toi de sélectionner tes cassettes puis tes compresseurs suivant tes besoins ...
edit : par contre froid seul ... honte
@+

Message édité par : zenix / 20-04-2017 21:06