Index du Forum » » Clim Trucs et astuces

Auteur

Qui si connait bien en pose de REFNET?
thermodynamik41
8  


  Posté : 18-03-2011 16:22

les refnets doivent etre posés autant sur la ligne ligne liquide que gaz et doivent etre isollés de la même façon.
Bien les maitre a plat avec une variation de 15° maxi. Laisser au minimum 1m entre 2 refnets. Comme a prioris
tu n'as pas l'habitude du VRV, pense bien a relever la longueur total de la ligne liquide par diametres sur toute
l'installation pour te permettre de calculer ta charge de fluide en appoint.

Un manque de charge c'est un voyant qui bulle mais un voyant qui bulle c'est pas forcément un manque de charge!!!



Cet article provient de Le site des frigoristes

http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=3202&forum=93