salut et bonne soirée a ts
suivre les conseille qui on deja ete donné,et ne pas oublier qu il faut absolument pas les mettre a proximité des coudes ton vrv et de quel marque? non pas que la facon de les montée differt d un constructeur a l autre,mais pour mitsu tu peu
utilisé des té ( mitsu seul constructeur qui assure et garanti une repartition du ff et un bon retour d huil avec des té traditionels)
ps: si les tuyau hp bp sont du meme diametre il faut sur tt pas oublier de les reperer,si non a la mise en route tes UI fairons un bruit tres proche d un tremblement de terre