Forum » » Froid spécifique Panne, dépannage, maintenance » » Groupe de froid à partir d'un groupe de clim


Posté : 01-05-2021 21:29 icone du post

Bonjour,

Utilisez un dé-surchauffeur pour descendre la bière à 40°C. C'est simple échangeur à air ventilé dans lequel circule la bière . Cette échangeur doit être en cuivre. Un fois dé-surchauffé, passez la bière dans l'échangeur à plaque.
Un gros ventilo-convecteur ferait l'affaire.

Pour les sondes, le schéma électrique est physiquement sur le contrôleur du duo. Il faut que toutes les sondes sur ce schéma soient raccordées.
Avec le nom des sondes sur le schéma électrique (CTT, HST...) + le schéma frigo sur la notice, contrôler qu'il n'en manque aucune, qu'elles sont bien placées au bon endroit, qu'elles ont la bonne valeur ohmique.
Il n 'y a que deux modèles de sondes sur cette machine, NTC10K partout sauf refoulement compresseur NTC50K.
La sonde entre la V4V et la bouteille anti-coup de liquide s'appelle "suct" pour suction.

Quelle version de carte avez vous ? Le code se situe après inverter type controller. https://manualzz.com/doc/6353650/service-manual-duo-50-dci-brand-a irwell-
@+

Message édité par : Billbaroud / 01-05-2021 21:42