SBM SBMicon_post
Bonjour.
J'ai un site tertiaire daikin avec 4 VRV daikin et un itouch.
Le câble de communication itouch est en série avec les 4 VRV? ou il ya un câble par VRV ?
Sur ce site en question j'ai des mono split daikin 3UE.
J'aimerais les branché sur mon Itouch mais pour cela je dois savoir est-il possible de tirer un câble pour chaque UI à partir de mon itouch ou de faire une liaison en série ?
La programmation est elle compliqué ?
Merci
“Le sage a honte de ses défauts, mais n'a pas honte de s'en corriger.”
Nop Nopicon_post
en série sur les vrv

pour les mono , je te dirais comme ca en serie , mais avec une platine en plus pour avoir une sortie bus.

si t'es pas pressé je fait la formation itm le 10 décembre.

nop
PL PLicon_post
Bonsoir C'est un bus il faut tirer un câble bus entre les UE . Puis les configurer dans la itouch. Pour cela appeler la plateforme ils vont vous diriger dans le bon sens et impeccablement. Je sais le faire mais problème de mémoire il faut que je sois devant . merci
Pat
SBM SBMicon_post
Ya t'il une distance limite entre unité ?
Vu que mes monos split son dans divers endroits de mon immeuble.
Donc tout en série ?
“Le sage a honte de ses défauts, mais n'a pas honte de s'en corriger.”
Nop Nopicon_post
ils annoncent 50m entre unité

nop