Bonne nuit,

Le défaut de com peut mettre jusqu'à 12 minutes à aparaitre aprés une coupure d'alimentation. La validation de l'adressage se controle sur l'UE avec les leds,il aparaitra sur la télécommande si il y a une demande de l'UI qui ne trouve pas réponse comme une demande de démarrage.

Quand au circulateur il est inverter, il se met en route avant que le compresseur démarre, il n'y a pas de controleur de débit, ni de pressostat pour la pression du circuit. Mais si on ferme une vanne pour couper le débit d'eau il finira par y avoir un défaut ventilateur UI (code défaut standard DAIKIN).

Il y a pour la protection antigel plusieurs niveaux de sécurités, mais globalement le systéme maintient une température d'eau mini si la température extérieur est inférieur à une valeur. Et cela meme si la télécommande est sur OFF.
Doué en tout, Bon à rien!
Chaudlefroid Chaudlefroidicon_post
Bonsoir,
Probleme resolu sur les conseil de duss... C etait bien la carte ue qui etait en defaut...
Merci!
Concernant le circulateur, en effet ca permet de purger le circuit hydro au demarrage mais egalement a aider la recup du ff...
Cdt
Ça peut être chaud le froid!
La théhorie c'est quand rien ne marche et que tout le monde sait pourquoi, la pratique c'est quand tout marche et que personne ne sait pourquoi!... Et là, j'ai réussi les 2, rien ne marche et personne ne sait pourquoi!