Index du forum »»  PAC, chauffage, ENR Panne, dépannage, maintenance »» probleme de bp basse sur pac geomodul, merci d avance de m eclairer

probleme de bp basse sur pac geomodul, merci d avance de m eclairer#655

8Contributeur(s)
PeioAircofrigoloupgarou_21fifixaviercnh3mimifrigo
8 Modérateur(s)
Aircofrigospv49adelclimatisationdetentemarcel11dmarcosteph87Jireck
icon_post
bonjour tous le monde apres mettre arracher les cheveux et ronger tous mes ongles , pour ne pas me planter j ai recuperer ma charge de 10 kg ,souffler toutes l installation a l azote puis tirer au vide pendant 20 h puis recharger en r 22 bouteille a l envers .voila mes releves ,compresseur givrant toujours
hp 18 bar 50°
bp 3 bar -6.5°
entree evapo 48° :#
sortie evapo 32°
entree echangeur eau 25°
sortie echangeur eau 35°montage sur plancher chauffant
t° hp avant detendeur 30° en citernaux ext
t° 7.5° apres detendeur qui est neuf avec la buse identique au precedent
t° bp dans mon citernaux -2.5°

pour que la hp augmente j ai du mettre la vitesse du circulateur sur 1 et bridee mes collecteur plancher en vain j espere que sa vous renseigne plus .
est ce que ma buse neuve ne serai pas defecteuse ?
icon_post
merde j ai oublier de mettre la t) ext 8° et sol 5° a 15 cm de profondeur
loupgarou_21 loupgarou_21icon_post
Salut typer,

Comme je l'ai déjà dit plus haut, je pense franchement que ton échangeur dans le sol est trop froid du au gelée des denriers jours... maintenant comment le réchauffer??? Peut-être en arrosant le sol mais le problème c'est qu'il te faudra quelques m³ d'eau... Je me permets aussi de te demander... As-tu bien fixé et isolé le bulbe du détendeur et est-il bien sur le tuyau d'aspiration??

Pour te répondre sur le fait que tu as du "étrangler" pour que ta hp monte, c'est normal. Si tu n'as pas de charge en BP, tu n'as rien à évacuer en HP ce qui explique que celle ci soit faible avec le débit normal de ta pompe. NE PAS OUBLIER QUE la hp et la bp sont "intimement" liées => pas de bp pas d'hp...

donc je me répète, cherche du coté de ton échangeur sol...

Petite astuce peut-etre pour mesurer ta t° du sol => un tube d'acier que tu bouche d'un coté, tu l'enfonce le plus loin possible dans le sol (pour te rapprocher le + possible de ta nappe) tu le rempli d'eau ou d'huil et tu plonge une sonde dans le fond du tube.

Dernière petite question : Te souviens-tu à quelle profondeur est enterée ta nappe?? p-e est-elle trop haute...

See you soon 8-)
Le froid est bien plus qu'un métier, c'est une passion.
fifi fifiicon_post
Salu typer

désolé mais j'ai besoin d'explications pour mieux comprendre

t° d'évaporation -6.5°
t° dans ton citernaux -2.5° la déja je comprends un peu moins
t° entrée évapo 48° :-o
t° sortie évapo 32° :-o

tu mesures ou ces t° entrée/sortie ?

merci d'éclairer ma lanterne

@+
Dans ce métier, si tu oublies l'humidité, l'humidité ne t'oublie pas
nh3 nh3icon_post
Gaffe quand fifi fait les gros yeux !!!! On dirait qu'il y a une petite confusion entre évaporateur et condenseur ;-)
Cela dit il semble en effet qu'il y ait un manque de performance du côté de l'évaporateur.

Concernant la formation de glace sur le serpentin dans le sol, je soumets à votre réflexion le paragraphe suivant tiré d'un ouvrage de Bruno Béranger : ''Les Pompes à chaleur'' aux éditions Eyrolles quii sont spécialisées dans les ouvrages techniques . Je cite :

''Contrairement à une idée très répandue, le gel du sol provoqué par le captage de calories n'est pas un inconvénient en termes d'efficacité pour une pompe à chaleur.La raison est que la glace présente une meilleure conductivité thermique que l'eau liquide (2.3W/m.K pour la glace contre 0.6W/m.K pour l'eau) De plus, le gel de l'eau contenue dans le sol permet de profiter, à température constante, de sa fabuleuse chaleur latente de solidification (334 000 J.kg !).
Le seul inconvénient du gel concerne le gonflement du sol qui peut devenir critique, surtout en présence d'argile qui retient plus l'eau .....''

Voila les garçons, à vous d'argumenter.... Pour ma part j'ai trouvé cet ouvrage instructif, d'autant que ça sort de mon domaine d'activité. Au vu des post de ce sujet , ça ressemble à un évapo trop petit...
On peut poser quelques questions : Quel est l'age de l'installation, a-t'elle correctement fonctionné par le passé? quel est le DT normal ou habituel pour un serpentin de ce type et la température habituelle d'évaporation ? A tout hasard, je ne sais pas s'il y a des vannes sur ce type de compresseur, l'étanchéité des clapets a-t'elle été contrôlée ?
c'est tout pour le moment les amis !!
Peio Peioicon_post
Bonjour,
Qq incohérences subsistent sur ton relevé de t°. Exit la confusion entre évaporateur et condenseur, 7,5°C c'est la T° au bulbe de détendeur ? Si c'est le cas, on ne doit pas givrer au compresseur... Ou après le corps de détendeur ? auquel cas la mesure est complètement fausse.
Je pense surtout que tes mesures ne sont pas exactes. Alors, je ne vois pas trop comment on peut t'aider.
Désolé
mimifrigo mimifrigoicon_post
bonjour à tous ;-) ,

sans etre un spécialiste des PAC et après avoir lu tous ces posts interressants , je pense que cet appareil ne présente pas de défaut majeur mais est tout simplement en limite de ses performances avec les températures extrèmes que nous subissons cette année :=! .