Salut a tous
Je vais faire dresser les cheveux a certain mais la clim ou le froid ne sont pas si différent l'un de l'autre.
le froid gms je connait pas ,mais l'électronique a toute envahie aussi détente électronique ,variation de fréquence des compresseur ,gtc télésurveillance.
Je pense que le schéma frigo d'une centrale booster et toute aussi compliqué qu'un VRV a récupération de chaleur.
L'éléctronique pour moi c'est pas le plus compliqué (c'est vrai ma formation de base un BTS d'électronique de puissance ça aide un peux) donc en lissant bien un tableau de code erreur tous le monde peux y arrivé pour trouver une carte défectueuse.
Après bien savoir interpréter les mesures effectué avec son multimètre et savoir se qu'on mesure et ce qu'on doit avoir ou pas facilite grandement le dépannage et pas besoin des au telphonne en permanence avec les hot line
Après sur ne panne frigorifique aussi bien en froid quand clim il faut savoir l'aborder.
n'importe qui peux installé une climatisation ou un groupe de froid du moment ou la personne respecte a la lettre la procédure,par contre pas n'importe qui pourrat faire du dépannage car la il faudrait les connaissance théorique et avoir l'esprit logique.
Installe qui veux dépanne qui peux :=! :b