bonjour,
comme demandé voici un petit détail d'une installation que je viens de mettre en route
C'est un entrepot frigorique avec un congel à -25° de 2500m2
La production positive est assurée par un groupe d'eau glycolée, deux vis BITZER, à -8°,condenseur à eau régime 35° et condenseur adiabatique
De la récupération de chaleur est faite sur le condenseur pour produire de l'eau à 20°- 25° pour le dégivrage des évaporateurs
La centrale CO2 erst composé de 4 compresseurs BITZER régime -4/-36 condensation sur echangeur à plaque ALFA LAVAL sur la boucle d'eau glycolée
Les évaporateurs sont des GUNTNER détente électrique dégivrage eau chaude
Le tout est instrumenté pour des calculs de cop en temps réel
Voila pour le descriptif rapide
dmarco
Avec une telle mise en bouche.... nous attendons la suite de l'article ( avec photos pour se rendre compte de la bête ), avec impatience!!
:-D :-D :-D
A+
Au choix:
- Il faut toujours se fier à la première impression, surtout si elle mauvaise. ( Oscar Wilde )
- Si vous traitez un individu comme il est, il restera ce qu'il est.
Mais si vous le traitez comme s’il était ce qu'il doit et peut devenir, a