Haha, meme genre de souci à la remise en service d'un centrale mise a l'arret depuis un bout de temps.
On se demandais pourquoi les détendeurs étaient tous bouchés et pourquoi j'avais sorti 5 litres de flotte de la bouteille anti coup liquide ...
Central a vis, heuresement les compresseurs ont tenu le coup, on a rebasculé sur l'ancienne centrale car le condenseur a eau s'etait mit a fuir et avait rempli la partie gaz de flotte...
Une semaine complète a changer les filtres deshy toutes les heures environ à se relayer jour et nuit sur site en dormant dans le callo avec le reveil toutes les heures. Tout ça en chauffant les détendeurs avec ce qu'on avait (lampe a fuite, briquet, decapeur thermique) pour les déboucher au fur à mesure.