C'est une boite réactive, un coup de fil et tu devrais avoir ta réponse
glagla
bonsoir a tous
déjà instalé des regulation de cordon chauffant de chez carel, vendu effectivement par la societé coexens
resultat des courses debranché au bout de quinze jours, car une vrai piscine autour des vitrines :paf :paf
@+
si tu mets ceux qui brassent de l'air d'un côté ...et ceux qui te pompent de l'autre...tu as la climatisation gratuite
TINOU
A voir les 2 produits le carel me parait plus "sérieux" dans le sens ou il y a une sonde de contact de vitre, une sonde T° par meuble et une sonde H% par ilot
Alors que le coexens ressemble plus à un simple triac pour faire un % de marche
Le savoir ne vaut que s'il est partagé par tous
glagla
bonsoir a tous
pour ma part le produit instalé était une simple sonde hygro carel, qui enclenchait ou stopait les cordons, le tous mis en route par un contacteur electronic :paf :paf
@+
si tu mets ceux qui brassent de l'air d'un côté ...et ceux qui te pompent de l'autre...tu as la climatisation gratuite
TINOU
Merci pour les infos on verra le résultat dès que j'aurai installé tout ca
Le savoir ne vaut que s'il est partagé par tous
mars
Bonsoir, ce type de montage est souvent utilisé pour des vitrines qui ne sont pas prévues de fonctionner dans des ambiances aussi froide ou chaude du style grossiste alimentaire. Pour ma part le probleme de fond est rarement bien regle et les pannes sont régulière, j'ai même eu des install avec triacs de réguler mais ça lâche trop souvent.
Pour des ambiances qui ne sont pas trop éloignées des precaunisation constructeur ça marche bien les cordons seuls mais souvent la régulation est fragile et cher .