bonjour
question sur vrf atlantic
pour la connexion de deux vrf doit on obligatoirement utiliser le kit de connexion composé de refnets coudés ou bien peut on prendre des separateurs normal atlantic
kit c'est le cx567a
le separateur c'est ax567a
si l'un de vous sait je le remerci d'avance de bien vouloir eclairer ma lanterne
car les deux sont pratiquement les memes sauf le ax est droit le cx coudé sur une branche :-) :-) :-)
PL PLicon_post
Bonsoir. Apparemment, pour le fonctionnement pas d'incidences particulières , Je pense que c'est juste une question de positionnement dans l'installation, parfois ils faut des coudés , à d'autres moments des droits,etc..... Et aussi une question d'argent. A partir de là, à toi de voir . Sachant en passant qu'il faut absolument mettre ces fameux refnet bien à plat lors de l'installation , c'est impératif.
Pat
bern57 bern57icon_post
je te remercis pour ta reponse
c'est bien ce que je pensai
au pris de 800euros le refnet c'est effectivement une question d'argent
a+
adelclimatisation adelclimatisationicon_post
Bonsoir a tous .
je ne pense pas que ce soit une histoire d argent.
tu donne le descriptif toi même .
l un est un separateur l autre est surment un kit pour
raccordement d ui .
Donc si tu veux raccorder deux vrf alors c est le séparateur dont tu as besoin et si ce sont les refnet des ui qui t intéressent alors tu prendra le kit de raccordement ui .
il n ont pas la meme fonction et certainement pas le meme diamètre.
Si non si tu as un lien ou des photos ce sera plus claire a différencier
les deux type de refnet .
cordialement
"si l homme avait une riviere en or,il en espererais une deuxieme"
bern57 bern57icon_post
voici un lien du catalogue atlantic ou les 2 modeles sont proposés
merci de ton interrait
adelclimatisation adelclimatisationicon_post
Re
il est ou le lien :#
"si l homme avait une riviere en or,il en espererais une deuxieme"
bern57 bern57icon_post
désolé
La : http://www.atlantic-climatisation.fr/documents/Catalogue-Clim-2014/files/assets/basic-html/page207.html

Message édité par : adelclimatisation / 11-11-2015 19:12

adelclimatisation adelclimatisationicon_post
Re
c est bien le CX567A que tu devra utiliser pour le couplage
de tes deux vrv .
Cordialement
"si l homme avait une riviere en or,il en espererais une deuxieme"
xavierc xaviercicon_post
Citation : bern57 

je te remercis pour ta reponse
c'est bien ce que je pensai
au pris de 800euros le refnet c'est effectivement une question d'argent
a+ 

Bjr,
Ou as tu vu 800 Euro le raccord ??? :-o

Xavier
bern57 bern57icon_post
désolé de pas avoir répondu avant
c'est vrai je me suis trompé
sur le catalogue atlantic il y a marqué "nous consulter"
et chez http://e-gope.com je l'ais vu a 460 euros ht