Index du forum »»  Froid Co Electricité, programmation, automatisation »» AKCC 550 affichage bloqué en DEG

AKCC 550 affichage bloqué en DEG#10351

5Contributeur(s)
marsMotiokTehachtraguiglagla
8 Modérateur(s)
Aircofrigospv49adelclimatisationdetentemarcel11dmarcosteph87Jireck
mars marsicon_post
Bonsoir,
j'ai un soucis sur un AKCC550 l'affichage à la mise sous tension fonctionne bien mais une fois le degivrage lancé en marche automatique ou en manuel l'affichage ne bouge plus et reste sur DEG.

Si je coupe le jus dessus l'affichage revient bien mais dès que le degivrage se lance blocage ensuite .
Le meuble regul bien malgré l'affichage erronée .

J' 'ai fouiller dans tous les parametres mais j'ai pas trouver le moyen de corriger ça .
Je n'ai pas eu le temps d'intervertir un autre regulateur,mais les parametres sont les memes j'ai fait une copie de fichier sur ce regulateur venant d'un regulateur sain .

Avant de commander un autre Akcc550 j'aimerai avoir un avis .
le probleme vient bien de l'akcc550 car son affichage reste bloqué aussi , j'ai interverti un autre afficheur deporté mais meme resultat.

Merci pour les futures reponses .

Motiok Motiokicon_post
Salut,

T'a essayé de le réinitialiser et de rentrer le tout manuellement ? De mémoire je crois que faut couper le jus, rester appuyé sur haut et bas et remettre le jus :#

a+
Commencer a réfléchir, c'est désobéir.

Soyons pas si dur de la feuille :D
https://www.youtube.com/watch?v=xgLVLjYALvE
mars marsicon_post
Je ne connais pas cette methode :#
Possible que tu ai raison .

Tehach Tehachicon_post
Je connais pas ces régulateurs, mais il n'y aurait pas un paramètre comme sur les eliwell:
ddl:
Modalité de visualisation durant le dégivrage.
0 = visualise la température lue par la sonde ;
1 = bloque la lecture sur la valeur de température lue par la sonde cellule au moment de l’entrée
en dégivrage et jusqu’à l’obtention successive de la valeur de Setpoint ;
2 = visualise l’étiquette “deF” durant le dégivrage et jusqu’à l’obtention successive de la valeur
de Setpoint.


Si tu arrives pas au setpoint, le def reste afficher...
mars marsicon_post
Bonjour ,
Tous les parametres repris un par un sàns succès , probleme de regulateur , j'avais pensé à mettre un contacteur sur tempo apres dégivrage afin de couper une seconde le regulateur et revenir à la normale mais apres je me suis réveiller :b
jesors

tragui traguiicon_post
salut .
C' est parce qu'en sortie de dégivrage le température de consigne n'est jamais atteinte .
mars marsicon_post
Bonsoir,
La consigne est atteinte sans probleme .

glagla glaglaicon_post
Bonsoir a tous

mars vérifie le paramètre o37 qu'il soit bien sur 0 et non sur 13 il s'agit du paramètre du dégivrage coordonné, ton régulateur peut rester bloquer sur DEG lorsqu'il cherche la synchrone avec d'autres régulateur,
@+



si tu mets ceux qui brassent de l'air d'un côté ...et ceux qui te pompent de l'autre...tu as la climatisation gratuite
mars marsicon_post
Salut ,
Je vais voir çe paramètre ,,mais il me semble l'avoir vu .
Je ne suis pas retourné sur cette intervention depuis et d'autres y sont allés sur site , je ne sais même pas si le régulateur a été changé , mais je vous tiens au courant .
Je vais me conneçter à distance et voir ce paramètre .
Merci .