Index du forum »»  Froid Co Electricité, programmation, automatisation »» Circulateur Wilo

Circulateur Wilo#10463

5Contributeur(s)
SFroidAircofrigomarsmarcel11Nop
8 Modérateur(s)
Aircofrigospv49adelclimatisationdetentemarcel11dmarcosteph87Jireck
SFroid SFroidicon_post
Salut a tous les frigoos !

j'avait une question concernant le cablage des circulateure monophasé que ce passe t'il si l'on inverse la phase avec le neutre car il y'a l'enroulement de démarrage et celui qui reste en permanence sous tension sans oublier la capa bien sur !
Car j'ai etait sur un depannage ou le circulateur ne tournez pas mais d'apres le client celui ci a marché 2 jours apres son remplacement mais il a vue le tech le lancer avec la vis du millieu et a mon avis c'est pour cela que celui ci tourné alors les copains un avis ?
sachant que moi j'ai refait le bon cablage et c'est repartie ! Si l'on inverse pensez vous que le circulateur puisse tourner?

Cordialement
Aircofrigo Aircofrigoicon_post
Bonsoir,

: Si l'on inverse pensez vous que le circulateur puisse tourner?

si la capa est bonne et bien câblée, il n'existe pas de sens de câblage neutre/phase.

oui cela doit tourné et dans le bon sens
c'est dans le cas des capa pétée que l'on démarre en lançant et là on peut lancer à l'envers...

neutre/ phase ou phase/neutre ne change rien en mono :-o :-?

j'ai jamais vu ou entendu cela
mars marsicon_post
Idem, pas d soucis ,,idem pour une resistance .

SFroid SFroidicon_post
Re

Bisar inversé phase et neutre sur un circulateur en monophasé sachant que l'écroulement principal et auxiliaire n'on pas la même résistance et le type de circulateur dans la logique la capa est branché sur l'enroulement auxiliaire si l'on inverse pensez vous que cela va quand même fonctionner ?

Cordialement
marcel11 marcel11icon_post
Salut
moteur 3 pôles ou 4 pôles?
Si moteur 3 pôles pas possibles si 4 pôles selon câblage on peux faire tourner a l'envers
SFroid SFroidicon_post
Salut Marcel11

C'est un moteur 3 pôle a bobinage monophasé je pense mais est T' il possible que celui ci tourne dans le bon sens alors que la phase et le neutre son inversé il n'est pas censé grogné comme un circulateur qui ne tourne pas ou l'inversion phase et neutre n'a pas d'importance ??
marcel11 marcel11icon_post
Si moteur 3 pôles tu peux pas accéder au sens de rotation,soit i y'a de la merde dans le réseau et le circulateur grippe,soit des faux contacte au niveau des bordiers du condo
soit phase et neutre ça n'a aucune importance (vu que ton courant change de sens a 50 périodes par seconde définitions du courant alternatif)
Nop Nopicon_post
ca tourne sans soucis ! t'as toujours 230v de différence entre les 2 !
si tu savais le nombre de maison que j'ai trouver avec phase et neutre inversé au tableau ...

nop
SFroid SFroidicon_post
Merci NOP pour ton retour mais j'ai entendue dir que ce n'était pas top d'inversé donc je me renseigne d'autre avis peut être ???

Cordialement