Bonjour

Plusieurs remontées de l'auguille du mano BP nous indiquent que le(s) clapet(s)

fuient,ses remontées doivent etre suivit de redemarrage du compresseurs où non?

Merci d'avance

MAAROUK
Aircofrigo Aircofrigoicon_post
bonsoir,

oufti!! tu nous a habitué à des questions moins vagues :-(
BP qui remonte, si système d'arrêt par pump down, alors oui si la BP remonte au dessus du seuil de réglage du pressostat arrêt compresseur.
maintenant une VEM qui fuite peut aussi laisser remonter la BP

autre?? :#

Message édité par : Aircofrigo / 09-07-2009 19:11

icon_post
Bonjour

Et si la régulation est thermostatique,les remontèes de BP provoquent le redemarrage du compreseurs,si le seuil est atteint.

Vous me coprrigez si je me trompe.

MAAROUK
discus discusicon_post
salut pas tout compris plus de détail svp :# :# :#