Index du Forum » » PAC, chauffage, ENR Techniques et technologies » » Pac Airwell AQUAGREEN2V
AuteurPac Airwell AQUAGREEN2V
SFroid
952  
    

SFroid
  Posté : 02-02-2016 12:55

Salut à tous les frigolos je suis à la recherche d'une doc technique d'une PAC AIRWELL AQUAGREEN d'environ 2002 voici la ref en piécettes jointe (photo) si quelqu'un a je suis preneur merci d'avance !

image.jpeg


  Profil  
Nop
645  
    

Nop
  Posté : 02-02-2016 14:25

régulateur 4 boutons de souvenir ,micro chiller , mdp user 22 , tech , ca doit etre 44

prend la doc du régulateur , ca ira plus vite !

nop

  Profil  www  
SFroid
952  
    

SFroid
  Posté : 03-02-2016 06:39

Salut à tous et bonne matinée !

@Nop c'est bien celle ci mais je suis plus à la recherche du chéma de cablage ainsi que la regulation DES résistance d'appoint elec sachant que j'ai un autre Regulateur dans la Pac un IRDRW alors je c'est qu'elle sont ancienne dur d'avoir des info !!!

Cordialement

  Profil  
Nop
645  
    

Nop
  Posté : 03-02-2016 16:03

l'appoint est géré par un thermocontact reglable de souvenir , par contre j'ai pas de doc .
t'as des photos du régluateur IRDRW ?

nop

  Profil  www  
SFroid
952  
    

SFroid
  Posté : 03-02-2016 22:35

Salut NOP voici quelque photo de la regul du IR et les deux RTA 200 qui eux sans doute doivent gérez les résistance Elec PJ : par contre sur ces machine là il y'a la secutité thermique celle ci est t'elle a réarmement automatique ou manuelle aucun bouton de visible sur celle ci !!!!

Message édité par : SFroid / 03-02-2016 22:42

image.jpeg


  Profil  
SFroid
952  
    

SFroid
  Posté : 03-02-2016 22:56

.

image.jpeg


  Profil  
SFroid
952  
    

SFroid
  Posté : 03-02-2016 22:58

.

image.jpeg


  Profil  
Nop
645  
    

Nop
  Posté : 05-02-2016 10:45

, jamais vu un truc pareil sur une airwell , pourtant j'en ai bouffé !!!
la je pourrais pas t'aider , désolé !

  Profil  www  
Nop
645  
    

Nop
  Posté : 05-02-2016 10:50

http://www.dsc-clim.fr/i/fiches/103_IR32_Manual_FR-DE_ver2.0_030220161.pdf

nop

  Profil  www  
adelclimatisation
4245  
     
 Modérateur

adelclimatisation
  Posté : 05-02-2016 12:58

Salut sfroid et a tous .
Ce sont bien les deux thermostats contacteur de puissance
Qui gerent l etageme t de puissance des resistance . Il y en a un qui est regle sur 5 puis l autre sur 0 c .
C est quoi ton probleme ?
Il est rare que sur un thermoplongeur qu il n y ait pas un aquastat ou une securite a rearmement manuel sur les thermoplongeurs eux meme .
Par ailleur tu as sur une des photo un thermostat de rearmement
Dis nous c est quoi ton soucis .
Cordialement

"si l homme avait une riviere en or,il en espererais une deuxieme"

  Profil  
SFroid
952  
    

SFroid
  Posté : 05-02-2016 17:58

Salut à tous !

@adel J'étais plus à la recherche de la doc de la machine avec le schéma de cablage de la PAC mais t'es dur de trouver faut faire sans de plus je n'ai pas trouvé le réarmement dès résistance Elec quand elle son enclencher aucune ne fonctionne sur les 2 étage mais comme Airwell à était divisé très dur d'avoir des doc !!

Merci NOP pour la doc du Regulateur j'en avait besoin aussi !!

Cordialement .

  Profil  
SFroid
952  
    

SFroid
  Posté : 06-02-2016 08:55

Salut à tous !!

Je suis retournée chez le client et c'est le thermostat qui était HS pas vue de klixon celui ci est à rearmement automatique à l'intérieur du FCM5 ( celui joint en photo ) mise en directe dès résistance celle ci fonctionne parfaitement le thermostat et en attente de remplacement !
Par contre je laisse le sujet ouvert si j'arrive à chopé une doc ça serait quand même pas mal !!

Cordialement

  Profil  