Index du forum »»  Questions pour les étudiants, débutants, novices »» sous refroidissement et surchauffe

sous refroidissement et surchauffe#1057

6Contributeur(s)
tylauxaPeioAircofrigofrigomixfifinh3
9 Modérateur(s)
AdrienAircofrigospv49adelclimatisationdetentemarcel11dmarcosteph87Jireck
tylauxa tylauxaicon_post
salut

peut'on avoirun bon sous refroidissement et une mauvaise surchauffe et inversement :-) dans une installation?

merci
Peio Peioicon_post
Bonjour,
Oui bien sur
Un détendeur mal réglé ou défaillant pourra générer une mauvaise surchauffe, sans que ça n'influe sur le sous refroidissement (témoin du bon remplissage de l'installation).
Inversement, une installation mal chargée mais dont l'évaporateur est trop petit (ou problème de ventilation, ou batterie encrassée, etc) aura un mauvais sous refroidissement mais une surchauffe normale.
Aircofrigo Aircofrigoicon_post
salut,

cours général du froid, page 258, tableau des symptômes de base fluidique.
à lui tout seul, ça en dit long ;-)

bonne étude
frigomix frigomixicon_post
aircofrigo


Une réponse comme cella je m'en serai passé

Soit tu sais sinon silence radio
frigomix frigomixicon_post
avec HOTZ


Exuse moi Tylauxa ,mais je suis d'accord avec HOTZ.
Cependant je me suis laissé entrainer par un mouvement d'humeur envers AIRFRIGO car je pense qu'il faut répondre concrètement aux questions et je crois que j'ai répondu à ta place

SORRY

fifi fifiicon_post
Citation : frigomix 

aircofrigo


Une réponse comme cella je m'en serai passé

Soit tu sais sinon silence radio 


salut frigomix

Ola, rien ne sert de s'emballer surtout avec Airco, tu apprendras si tu restes assez longtemps sur le forum qu'on aime bien que les poseurs de question cherchent aussi par eux même, on donne des pistes de recherche et puis si le gars n'y arrive toujours pas on décortique
donc cool dans tes réponses ;-)

@+
Dans ce métier, si tu oublies l'humidité, l'humidité ne t'oublie pas
Aircofrigo Aircofrigoicon_post
Citation : frigomix 

aircofrigo


Une réponse comme cella je m'en serai passé

Soit tu sais sinon silence radio 

bonsoir, bin tu peux t'en passer, c'est pas toi le demandeur :-D :-D :-D
maintenant, là: http://mdf.afpa.free.fr/viewtopic.php?topic=851&forum=1&ancre=1&start=0#18516519
j'ai déjà demandé que tu passes par le forum "présentation membre" qui se trouve là: http://mdf.afpa.free.fr/viewforum.php?forum=12
ensuite tes commentaires seront les bienvenus ;-)
non mais....
pour ce qui est de ma réponse, c'est vrai que je pouvais au moins donner le lien de la doc :-?
là: http://mdf.afpa.free.fr/download.php?op=mydown&did=347

et celui qui va voir cette doc verrat que c'est une excellentes réponses à la question de tylauxa
voir ce post là: http://mdf.afpa.free.fr/viewtopic.php?topic=164&forum=1
il est possible de télécharger le tableau seul;
là: http://mdf.afpa.free.fr/getfile.php?att_id=2&apli=forum_npds&Mmod=6da9ba&att_name=Tableau%20.doc
à+

Message édité par : Aircofrigo / 13-07-2009 08:21

nh3 nh3icon_post
Il en tient une forme notre Belge préféré !!!

Une petite note pour les petites têtes qui jouent les gros durs : Le cours général de froid en libre téléchargement est le fruit d'une compil faite par Airco, à laquelle il a consacré un temps incroyable, et qu'il continue sans cesse d'améliorer.
On peut comprendre qu'il renvoie vers le lien adéquat plutôt que de refaire une saisie fastidieuse.
au moment ou j'écris ces ligne, ce document à été consulté ou téléchargé 1342 fois, je pense que ça se passe de commentaires.
Enfin si : Bravo Airco !!!
''Pensons en hommes d'action et agissons en hommes de pensée''