Index du Forum » » Froid Co Mise au point, mise en service » » Réglages sur automate Carel PCO2
AuteurRéglages sur automate Carel PCO2
isfcer
571  
    
 Membre averti

isfcer
  Posté : 29-03-2016 10:18

Salut
sur un groupe froid 2 compresseurs bitzer négatif (R404) faisant fonctionner 4 vitrines 3.75m, mon problème est que le compresseur coupe à -25° et que je souhaiterais qu'il coupe à -40° vu que les vitrines n'ont pas atteint la température voulue -20°.,groupe correctement chargé en fluide, buse détendeur propre, pressostat BP sécurité non déclenché
Je n'ai jamais réglé d'automate auparavant et j'ai regardé la doc afin de me permettre d'effectuer certains réglages :
Menu points de consignes
S8, qui serait apparemment le réglage du différentiel compresseur et me permettre d'évaporer plus bas et ainsi d'atteindre la température voulue au niveau des vitriines (régulateur vitrine eliwell id974 programmé)

ou dois je agir sur un autre paramètre ? merci d'avance !
modele avec les petits boutons (
http://www.carel.com/documents/10191/0/+030221992/508f9263-9eff-49b0-a687-060197feac65?version=1.1
http://www.frigoristes.fr/static/telechargement/Carel/Manuel_Simplifie_FLSTDmFCOA_rel1.4_francais.pdf



Aux audacieux sourit la chance !

  Profil  
Motiok
1077  
     
 Membre averti

Motiok
  Posté : 29-03-2016 18:44

Saloute,

Bah avant de toucher aux différentiels j'aurai d'abords touché au point de consigne du compresseur non ?
S2 : Régler votre consigne compresseur

Dans tout les cas, relève toujours tes paramètres avant de changer quoi que ce soit, essaye de modifier, remets l'ancien réglage si c'est pire et essaye le suivant^^

a+

Commencer a réfléchir, c'est désobéir.

Soyons pas si dur de la feuille :D
https://www.youtube.com/watch?v=xgLVLjYALvE

  Profil  
tragui
5  


tragui
  Posté : 03-04-2016 15:20

salut
Il faut que tu règle ta centrale en régulation en "zone neutre" et que tu te réfères a la figure 5.4 de la page 21 de ton premier lien
règle la tempo TOffMin très courte pour pas allez chercher tes BP secu