  Posté : 12-05-2016 19:29

Bonjour à tous et merci d'avance pour votre aide.
Je suis nouveau sur le site et j'aimerais solliciter votre expertise à tous pour une partie de mon TFE. En l’occurrence les calculs de rendement obtenue sous SOLKANE 9 et mon raisonnement de choix des fluides.

L'extrait du TFE est annexé.
Merci à vous encore,

Message édité par : rifton007 / 12-05-2016 19:33


Pages de calculs de rendement.pdf

118.14 Ko
5930 Télécharg.

  Profil  
ThierryG
111  
   

ThierryG
  Posté : 12-05-2016 21:27

Bonsoir


Comment est calculé le rendement volumétrique ?

  Profil  
rifton007
10  
 

rifton007
  Posté : 12-05-2016 22:00

Bonsoir ThierryG et merci,

Voici:
n volumétrique = 1 - 0,05 x Pk / P0 [m³/h]

formules des calculs.pdf

104.5 Ko
699 Télécharg.

  Profil  
ThierryG
111  
   

ThierryG
  Posté : 13-05-2016 17:16

C'est faux !

  Profil  
rifton007
10  
 

rifton007
  Posté : 13-05-2016 17:31

C'est ainsi qu'on me l'a appris et mes calculs sur mes fiches Excel collent avec les résultats du programme SOLKANE 9. Je joint ma capture d'écran pour l'installation NEG à -45°.

Donc à mon sens c'est bon.
Là où j'ai un doute, c'est dans mon argumentation pour le choix du fluide pour chaque application.

Par exemple, j'ai choisi du R134a pour du -45°.
Ca me donne un Pk de 0,4 bar (absolu). C'est pas un peu trop bas en pratique ou l'installation tiendra le coup ?

Merci à toi,

Message édité par : rifton007 / 13-05-2016 17:37

NEG061.PNG


  Profil  
Aircofrigo
6613  
     
 Administrateur

Aircofrigo
  Posté : 13-05-2016 17:50

Bonjour,

dans les critères de sélection des fluides, on m'avait appris à l'époque qu'un des paramètres était de tourner avec une BP supérieure à la pression atmosphérique!

donc, pour moi le R134a n'est pas adapté au négatif!!! (sauf en froid domestique qui faisait exception) à moins que les règles aient changées??
dans ta formation ils ne t'ont pas apprit cela? toujours tourner au-dessus de 0Bar (1BarA)
réglage des pressostats BP de pump-down et/ou de sécurité tu les règles à combien? comment ? qu'ont-ils enseigné là-dessus??

s'ils t'ont enseigné de régler la sécu BP entre 0,1 et 0,2 Bar et le pump down entre 0,3 et 0,5 Bar; tu as compris de suite que ton choix de FF est mauvais!

à+


  Profil  
rifton007
10  
 

rifton007
  Posté : 13-05-2016 18:42

T'as vu juste, j'étais tellement focalisé sur ces COP que j'en oublie le plus important.
Alors va pour le R410A pour l'installation -45° et -35°

Par contre pour la positive à -10° j'hésite toujours.
Le R407A avec un COP 2.86 et Qvb de 73 m³/h.
Ou le R410, COP 2.7, Qvb 47 m³/h

Merci à vous,



Message édité par : rifton007 / 13-05-2016 18:42


  Profil  
ThierryG
111  
   

ThierryG
  Posté : 14-05-2016 11:18

Je ne vais pas insister, mais il y a une confusion entre les différents rendements !

Le rendement volumétrique est lié à la conception du compresseur, et un peu au fluide en fonction dû au rapport cp/cv, des condition de fonctionnement...

le rendement indiqué est lié à 100% au fluide et les conditions de fonctionnement...

Le logiciel donne le rendement indiqué.... !!!!!