Index du forum »»  PAC, chauffage, ENR Panne, dépannage, maintenance »» problème AIRWELL

problème AIRWELL#1076

5Contributeur(s)
discusAircofrigoDJFROIDadelclimatisationPeio
8 Modérateur(s)
Aircofrigospv49adelclimatisationdetentemarcel11dmarcosteph87Jireck
discus discusicon_post
Encore moi,et oui ça bosse dur.
Groupe AIRWELL Un groupe et deux circuits séparés (comp. et cond.) au R 22 sur deux cassettes.Ca marche plus :paf :paf :paf .
Après contrôle l'horreur..................
Connections sur les deux compresseurs cramées,je remplace toutes les cosses,Les compresseurs démarre et bloquent mécaniquement.Alimentation et condensateur OK
Drôle de montage chez AIRWELL alimentation du groupe en 400V tétra et deux compresseurs en mono :-| :-| :-| :
Après contrôle des enroulements je constate que j'ai 50% de la valeur ohmique sur un des enroulement (à froid),à chaud :un des enroulement est coupé.Compresseur hermétique BRISTOL s'agit il d'une protection interne???
Qu'elles sont les bonnes position de branchement aux bornes du compresseur(phase, neutre et conensateur)ont ils un sens de rotation ??
Je recherche les schéma électriques mais la hotline me dit:ce groupe n'existe pas
:-| :-| :-|

Réf de la bécane :ACE N°7STO91012A
MOD.:MS1040F
série :2121945931
:# :# :paf :paf :-| :-|
@+DISCUS
Aircofrigo Aircofrigoicon_post
bonjour,

achète des clims, pas des airwell
:-D :-D :-D :-D :-D :-D :-D

( OUPS, c'est vrai, j'avais oublié...., si je ne sais pas: silence radio :-o )
à+ ;-)
pour moi c'est un militaire ce gars qui m'a dit cela? :#

Message édité par : Aircofrigo / 17-07-2009 13:21

Aircofrigo Aircofrigoicon_post
re,

pour les compresseurs même, peut être aller voir là:

http://www.bristolcompressors.com/

bonne chance
aircofrigo
merci de nous tenir informé des résultats de vos recherches et dépannages.
DJFROID DJFROIDicon_post
Bonsoir,
Jamais entendu parler de cette reférence .
Il ya efféctivement une protection thermique interne sur certains compresseur.
Mais si il y a un bloquage mécanique, leur sorts est réglés.

DJFROID DJFROIDicon_post
Re
les MS 1040 sont de l'année 2003 autant pour moi,je connaissais pas.
discus discusicon_post
Salut et Merci clim en dépannage (non vendu par bibi)
en plus sur un toit accessible par un échelle de sécurité de 25m... :-| :-| :-|
@+DISCUS
adelclimatisation adelclimatisationicon_post
salut discus et bonne journee a tous
en effet certain compresseur sont dotes d une protection interne du CPjuste avant le couplage interne.
jeudi j ai eu le meme cas sur un airwel 2 CP circuit separe. a chaud j ai l infini et a froid j ai des valeures ohmiques correctes.le CP bloqué mecaniquement.
je profite de ce poste pour poser une question qui me prend une peut le choux
voila sur cette meme clim j ai un compresseur copland standard tuyauterie 3/8 au refoulement et 5/8 a l aspi. celui que j ai du mettre en place c est un coplande scroll avec 5/8 refoulement et 7/8 aspi avant de le mettre en place j avait un serieux doute sur la compatibilite.mon responsable me dit que airwel lui a confirme que c est le bon CP. pouvez vous me donner votre avis.malheureusement je n ai pas pris les ref du nouveau CP mais j ai celles de l ancien. a savoir que lorsque je l ai mis en route en entend un sifflement au niveau de la tyuatrie sur le cp .merci pour vos commantaire a tous
cordialement
Peio Peioicon_post
Bonjour,
Malheureusement, si tu n'as pas les ref. des 2 compresseurs on ne pourra pas affirmer grand chose. Malgré tout, AIRWELL adore se faire faire des compresseurs spécifiques (sans doute pour essayer de vérouiller le SAV) et je ne serais pas étonné qu'ils aient fait changer le diamètre des tuyauteries, histoire de faire chier le monde.
adelclimatisation adelclimatisationicon_post
salut maitre hotz
pour l ancien je l ai dans la camionette. je vais voir lundi si je trouve les trace du nouveau dans le devis et je vous communiquerais tt cela . merci a toi et a tous
cordialement
discus discusicon_post
Salut adelclimatisatio, étrange cette coïncidence :# :#
@+DISCUS