Salut à tous les frigolos !

Je me posais une question concernant les Déshydrateur comme je suis intervenue chez un client il avait son Déshydrateur avec une predetente un delta T de 3 degré entre l'entrée et la sortie par contre comme je ne disposait pas du même Déshydrateur je l'ai quand même remplacer l'ancien était un DCL 0825 et le nouveau que j'ai mis un DCL 325 ca taille diffère mais cella peut t'il engendré une perte de charge ou autre que signifie le DCL ?
Ou le volume 0.066 ?

Cordialement

Message édité par : SFroid / 22-07-2016 18:36

mimifrigo mimifrigoicon_post
bonjour

DCL est une désignation comme DCY chez CARLY

un 32 a une capacité d'absorption d'humidité plus faible qu'un 82 : les constructeurs donnent des tableaux indiquant le modèle recommandé en fonction du volume du circuit , mais tu n'as pas de pertes de charge au contraire





mpss
SFroid SFroidicon_post
Bonjour à tous les frigolos !

Merci mimifrigo pour l'information en faite par rapport au volume de fluide frigorigène dans l'installation il préconise un taux d'absorption par d'où les 32 ou 82 donc rien à craindre à par qu'il aura moin de capacité d'absorption et le 0,66 et donc le volume !!

Cordialement
dmarco dmarcoicon_post
Bonjour,

Citation : SFroid Merci mimifrigo pour l'information en faite par rapport au volume de fluide frigorigène dans l'installation il préconise un taux d'absorption par d'où les 32 ou 82 donc rien à craindre à par qu'il aura moins de capacité d'absorption et le 0,66 et donc le volume !!

Aux dernières nouvelles, et par définition, ton circuit frigorifique doit être ETANCHE!
Donc, il ne faut prendre en compte QUE l'humidité résiduelle qui peut être contenue dans le FF .... en opposition avec l'humidité contenue dans ton circuit d'eau ( puisque l'eau, c'est de l'humidité à 100% ) :b

Le fait que tu montes un filtre " plus gros " ( 82 au lieu du 32 ), ne changera rien au fonctionnement normal de l'installation ( à moins qu'il y ait un fuite dans l'échangeur ) .... la seule différence est que le 82 absorbera un peu plus d'humidité avant d'être saturé. Par exemple, l'humidité qui est apportée à chaque pose des manos, si ceux-ci ne sont pas tirés au vide correctement.

@+
xavierc xaviercicon_post
Citation : dmarco 

( puisque l'eau, c'est de l'humidité à 100% ) :b

L

Putain, celle ci elle est de haute volée ...."l’eau c'est 100% d'humidité"
ça fait bien avancer le schmilblick !! jesors
dmarco dmarcoicon_post
Bonsoir xavierc,

Tu aurais préferé 101% ... ou 1000%?? Plus humide que l'eau, je ne connais pas ... mais tu as peut-être une autre proposition à formuler?

Rassures-toi tout de même, je suis tout de même persuadé que SFroid a compris ce dont je parlais!

Après, plutôt qu'éternellement critiquer, rien ne t'empêche de mettre ta pièce à l'édifice ... de manère objective.

@+
Smurfy Smurfyicon_post
Hey .
Juste petite precision histoire de mettre un petit grain de sel . C'est pas un 0825 mais un 082 S. Le S indiquant les deshy à souder, qui d'ailleurs sont delicats au niveau de la soudure vu que les parties à souder sont de cuivre de mauvaise qualité.
Pour la taille des deshy si t'es en detente avec un capillaire, vaut mieux ne pas les surdimensionner , car ils peuvent agir comme une petite bouteille liquide, apres avec des detendeurs thermostatiques aucun soucis .
mars marsicon_post
Voilà une parole sage et juste +1
Je vais faire le petit chieur :b
S = SOLDER à souder Idem pour ODF qui aura pour conséquence un raccord a braser .

FLARE , uniquement un raccord a visser qui nécessitera en neuf la préparation d'un dudgeon , ou achat d'un raccord tout fait .
Montage avec huile sur surface conique et léger filet de pâte ou Téflon en ruban afin d'empêcher l'humidité de s'y piéger et en gelant de fêler l'écrou créant ainsi une fuite .
Il y a plusieures "écoles" et expériences .

Pour la taille des deshydrateur sur du thermostatique une taille en dessous ou au dessus c'est pas trop grave , comme dit plus haut c'est une histoire de capacité , et je suis assez d'accord sur le fait que la capacité de filtrant déshydratant n'est pas primordial si les précautions sont prises pour supprimer au maximum dès le départ l'humidité des circuits , azote déshydraté , tirage au vide , cassage vide azote .
En usine certain frigo ménager n'ont plus de deshydrateur car brasure sous atmosphère contrôlée , idem pour de plus grosse machines .
Notre métier n'est pas facile tout les jours , on a des impératifs qui ne nous autorise pas forcément à etre dans les règles pures , mais heureusement qu'on a une tete pour réfléchir et qu'on passe pas d'un 32 S à un 305 S :b
Si pas de deshy dans le camion possible de pas en mettre mais de sécher au maximum le circuit, ne pas hésiter à jouer du décapeur thermique sur les culasses , syphon , point bas.
jesors mototo

dmarco dmarcoicon_post
Bonjour Smurfy,

Citation : Smurfy ... Qui d'ailleurs sont delicats au niveau de la soudure vu que les parties à souder sont de cuivre de mauvaise qualité.

Petite précision:
Juste par curiosité ( j'insiste sur ce point pour ne pas -encore- "froisser" notre ami xavierc ) .... Ne t'es-tu jamais demandé POURQUOI ces parties te paraissaient " de mauvaise qualité "??

Peut-être, tout simplement, parce que ce n'est pas réellement 100% du cuivre ... mais, plus économiquement ... du métal cuivré ;-)

Pour t'en convaincre, et lorsque tu auras 5 minutes à perdre, prends une lime à métal ... et gratte l'embout d'un déshydrateur neuf! Et tu t'appercevras que sous le fin enrobage de couleur cuivrée ... se cache le même métal que le reste du corps de ce déshy! On est donc bien en présence de métal cuivré .... et non de cuivre pur.

Ce procédé de fabrication rend le déshy plus économique à la fabrication ( quelques grammes de cuivre économisé multiplié par les millions de pièces produites par jour, à la fin de l'année ca fait une sacrée économie de cuivre au cours exhorbitant pour le fabricant )!

Après, c'est au professionnel d'ajuster la chauffe de son chalumeau en conséquence! Faut pas chauffer comme un bourrin :-) rien ne t'empèche de changer l'embout de ton chalumeau pour en utiliser un au plus petit litrage.

@+
Smurfy Smurfyicon_post
hey !
En effet j'avais deja remarquer que c'était un alliage mais je ne me suis jamais amusé à le limer ^^ De toute façons j'ai arreter les deshy odf , c'est jamais pratique, ça a tendance à cramer grave en les brasant , méme avec des chiffons, et que çe soit avec des baguettes cuivre/cuivre ou des baguettes avec decapants ça reste pénible :-|
Du coup pour les deshy et voyants c'est à visser :-P , et de préférence du carly qui ont l'avantage d'avoir une meilleur accroche pour la clef à molette par rapport aux danfoss ..enfin ca reste mon avis fortich