Index du Forum » » Clim Panne, dépannage, maintenance » » daikin setting
Auteurdaikin setting
vercorcris
684  
    
 Membre averti

vercorcris
  Posté : 27-09-2016 15:44

bonjour sur application daikin je comprends pas les code setting daikin il marque 12 (22)
pour différentiel thermostat 2 02 pour 0.5c

sur la télécommande je vais en 12 ou en 22 o début?
12 .2 02 ou 22.2.02

je pas de défaut sur télécommande les clients des bureau se plein tro chaud ou trop froid hauteur plafond 2.80M



Message édité par : vercorcris / 27-09-2016 16:28


  Profil  E-mail  
Vforce
269  
   

Vforce
  Posté : 27-09-2016 20:54

Salut

Le premier en 12 c'est pour toutes les unités connectés à la télécommande et le 22 c'est pour une seule unité.




  Profil  
SFroid
952  
    

SFroid
  Posté : 27-09-2016 22:18

Bonsoir à tous les frigolos !

Tous dépend comment tu est si une seul unité le 12 c'est paramètre d'usine qui revient commen il était meme apres remplacement du paramètre alors que le 22 lui te donne l'état actuelle du paramètre en gros 12(22) c'est le meme paramètre et tu peux le modifier sur les deux à part que le 12 revient à son état initiale voilà si j'ai dit une bêtise peut être que des pros Daikin me rattraperont !!

Cordialement

  Profil  
Nop
645  
    

Nop
  Posté : 27-09-2016 22:25

moi on m'a dit :
12 : lecture
22 : écriture

nop

  Profil  www  
Vforce
269  
   

Vforce
  Posté : 28-09-2016 11:33

Salut
Moi aussi Nop au debut Daikin m'avait dis ça
12 par défaut/lecture
22 modifiable

Et j'ai été en stage avec l'été et j'ai reposé la question et là la réponse était comme je l'ai dit à mon premier post.

12 multiple unité
22 unité une par une

Alors du coup j'ai vérifier par moi même et les 10aine sont bien modifiable et ne reviennent pas à leur paramètre après coupure.

Abel tu peux confirmer ?