Index du Forum » » Froid Co Panne, dépannage, maintenance » » Rappel DANFOSS vanne GBC
AuteurRappel DANFOSS vanne GBC
shunt33
161  
   

shunt33
  Posté : 12-10-2016 08:12

Salut à tous,

Ci joint une note de chez DANFOSS concernant des vannes utilisées sur les installations CO2 avec rappel pour certaines références, a lire c'est important.

Bonne journée A+.

Vannes GBC Danfoss.pdf

571.27 Ko
558 Télécharg.

  Profil  
FRIGOTZ64
1  


FRIGOTZ64
  Posté : 12-10-2016 16:14

Bonjour,

Les pb rencontré ne l'ont été que sur des vannes GBC "standard HFC" utilisées pour des applications CO2.
Remplacement des bouchons sur principe de précaution, mais pas d'urgence pour ceux qui ont bien travaillé

@+

Bonjour

Merci pour vos informations mais votre 1er post doit se faire dans le forum présentation pour que nous en sachions un peu plus sur vous

La modération



Message édité par : fifi / 12-10-2016 17:56