Index du Forum » » Clim Panne, dépannage, maintenance » » PAC TRANE CXA
AuteurPAC TRANE CXA
Youclim
8  


Youclim
  Posté : 06-12-2016 09:52

Bonjour,

Cet hiver ma PAC TRANE CXA tombe en code alarme E5 d’après la doc cela pourrait venir de la sonde B5 qui contrôlerait la circulation d'eau de l'évap.
Avec cela, le train thermostatique du détendeur à lâché et pisse de l'eau.

Y-a t-il une fuite au niveau de l'échangeur? ou voyez vous autre chose?

Cordialement.

Cordialement Youclim.

  Profil  E-mail  
Aircofrigo
6613  
     
 Administrateur

Aircofrigo
  Posté : 06-12-2016 16:54

Bonsoir,

en fait tu as une entreprise avec une seule clim: ta trane cxa??
tu ne répares jamais rien d'autres que TA clim

bon, pas besoin d'être un génie de la clim dans cette panne

de l'eau qui sort par le train thermostatique du détendeur: donc elle vient du circuit frigo sensé n'avoir que du FF et de l'huile!

donc je pense bien que l'échangeur doit avoir un petit souci comme tu le dis
bien sûr s'il s'agit bien du train du détendeur!
bon courage pour réparer ça > de l'eau dans tout le circuit?, y compris le compresseur et son huile

à+

  Profil  
Youclim
8  


Youclim
  Posté : 06-12-2016 17:25

Merci pour ta réponse rapide.

Est-ce possible de "rincer" le compresseur (remplacer l'huile mélangé avec l'eau) ainsi que remplacer l'échangeur, recharger l'installation etc?

Merci d'avance.


Cordialement Youclim.

  Profil  E-mail  
Sauter à :