Index du Forum » » Froid Co Trucs et astuces » » station de vanne CO2
Auteurstation de vanne CO2
bensadia
18  
 

bensadia
  Posté : 06-12-2016 15:39

Salut à tous
Je suis à la recherche de petits schémas d'alimentation de postes de froid au CO2 (vitrines, évapo en GMS)
En effet certain installateurs posent des clapets antiretours sur les stations de vannes de postes d'autres pas
Si vous pouviez me faire part de vos expériences, se serait avec plaisir
Merci d'avance

  Profil  
glagla
2284  
     
 Modérateur

glagla
  Posté : 06-12-2016 18:41

Bonsoir a tous

Oui effectivement a ma connaissance il n'y a aucune obligation, mais il est fortement conseiller de mettre des clapets anti retour sur le jeu de vanne servant a isoler un poste...
La raison est simple si tu isole ton poste sans enlever le co2 situé après tes vannes tu vas avoir une montée de pression (d'autant plus si tu isoles assez longtemps) et un risque de rupture de tuyauterie

@+



si tu mets ceux qui brassent de l'air d'un côté ...et ceux qui te pompent de l'autre...tu as la climatisation gratuite

  Profil  E-mail  
netsu
806  
    

netsu
  Posté : 06-12-2016 19:34

Je plussoie.

Les clapets anti retour, ce n'est pas du luxe.

le froid est un état d'esprit.