Bonjour,

Pour ceux qui connaissent cet appareil, dans le cas d'une mise à l'épreuve de circuit, est ce normal que la valeur de la pression du circuit chargé en Nidron varie quand la température du extérieur du site change?
Si oui as ton une valeur de la dérive?

Merci

  Profil  
Aircofrigo
6613  
     
 Administrateur

Aircofrigo
  Posté : 07-12-2016 20:25

Bonjour,

pas besoin de connaître le digimon: rien à voir...
c'est la loi de Charles: p1/t1=p2/t2 en absolu ( + 1bar pour la pression et+ 273 k pour la t°

lire là: http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=1889&forum=131

également.

à+

Message édité par : Aircofrigo / 07-12-2016 20:26


  Profil  
thomthom88
5  


thomthom88
  Posté : 07-12-2016 21:30

Ok merci, c'est ce que je pensais au départ mais, un collègue d'expérience m'a dit qu'il n'y avait aucune variation sur l'azote...

Donc j'avais pensé au capteur de pression du mano...

Merci en tt cas