Index du Forum » » PAC, chauffage, ENR Panne, dépannage, maintenance » » Panne Bp Enthalpie Mitsubishi Zubudan
AuteurPanne Bp Enthalpie Mitsubishi Zubudan
Joss49
76  
  

Joss49
  Posté : 10-06-2017 04:48

CcSalut à tous,j'ai un soucis sur deux pac Mitsu avec un module enthalpie (cette boîte à couler...)

les deux pac travaille l'une après l'autre et vont sur un echangeur a plaque de chez enthalpie



A mon arriver errreur 05,plus de Ff,le condenseur etait percer a deux endroit sur les crosses condenseur(en froid)



je repare sa avec de la 40% d'argent,azote 35 bars Ras



tirage aux vide pendant 4h avec cassage du vide 3 fois puis 3 h à tirer aux vide

recharges de r410 et toujours er 05 pannes Bp



j'ai us Mitsubishi il me préconise le changement du groupe enthalpie par deux groupe Mitsubishi

4000 e prix public par groupe.....



j'ai us eliwell,la régule est de eux mes commandes special...tout ait "brider"



il n'y a pas de réarmement manuel,grosse galère



groupe puhz-hrp125yha2

regul eliwell st753/c



merci et bon week-end

G-V-L Génie climatique services

  Profil  
Joss49
76  
  

Joss49
  Posté : 11-06-2017 14:54

Salut à tous,personnes aurait la notice ou le M.P de laregul eliwell st753/c,un collègue ayant travaillé avec ou dépanner du enthalpie pourrait avoir sa,aux moins le M.Pde là recul,avant d'incriminer le capteur bp je voudrais la mettre en marche forcé...

Si Adel passé par la toi qui connais entre autres les mitsus sur le "bout des doigts" tu a certainement les manips pour démarrer mes deux groupes,Mitsu m'en a donner une avec les deux switch xw4 (de mémoire...

Merci et bon dimanche

G-V-L Génie climatique services

  Profil  
Joss49
76  
  

Joss49
  Posté : 15-06-2017 13:31

Salut à tous,pannes résolu 👍

L'erreur r05 correspond à une panne BP chez eliwell,
Enthalpie ses servis de cette sécurité pour branché
un pressostat sur la pression d'eau...

Cette sécurité se met en erreur en dessous de 2 bars 😲

Ducoup double "pannes"

J'ai réussi à avoir l'ancien gérant d'enthalpie qui m'a donné le mot
De passe accès à la regul (250)
Et ma expliqué pour le pressostat "sur calibré",je pensait pas avoir
un accueil chaleureux mes non impeccable,échange de nos 06 👍

Ma semaine finit bien,@++

G-V-L Génie climatique services

  Profil  
Vforce
269  
   

Vforce
  Posté : 16-06-2017 18:05

Merci du retour


  Profil  
Aircofrigo
6613  
     
 Administrateur

Aircofrigo
  Posté : 16-06-2017 20:22

Bonsoir,

merci pour ce retour!!!


à+

  Profil  
Joss49
76  
  

Joss49
  Posté : 16-06-2017 20:56

De rien les gars,normal on s'entraide

Si un menbre a besoin d'infos sur enthalpie mp
L'ancien gérant ma tous donné,un ancien frigoriste en indus...

Bon week-end les gars et les filles si si y'a des femmes frioriste ☺️

Biz à tous,Joss

G-V-L Génie climatique services