Index du Forum » » Froid Indus Mise au point, mise en service » » centrale pro froid quitor GQH ZBD90G T4 TW R407T DEFFAUT
Auteurcentrale pro froid quitor GQH ZBD90G T4 TW R407T DEFFAUT
vercorcris
684  
    
 Membre averti

vercorcris
  Posté : 14-06-2017 16:55

Bonjour j'ai un défaut E1,E2 sur ma centrale pro froid régulateur EC2 552 EMERSON, qui veut dire boucle un l'entrée digital associé au compresseur numéro 1 vient de passer un état d'alarme( chaîne de sécurité). Après le dégivrage les défauts sont partis tout seul .c'est des meubles ouvert, la température des meubles et a 4 degrés. évaporation sur le digital Emerson - 15 degrés

. Le magasin n'est pas climatisé les meubles sont de marque EPTA HE279442
Tout l'ensemble a très bien tourné pendant l'hiver .
la température du magasin et à 25 degrés quand les vitrines on les rideau monté le meubles ne refroidit plus quand je descends les rideaux les meubles
Descends en température assez rapidement

Pensez-vous qu'il faut climatiser le magasin l'installation a que 6 mois

  Profil  E-mail  
benyso
8  


benyso
  Posté : 14-06-2017 19:04

Bonjour vercorcris,

as-tu essayé de modifié les paramètres d'alarme
peut-être que les réglages d'usine ne sont pas adaptés à ton application,


Cordialement

Message édité par : benyso / 14-06-2017 19:44


  Profil  
vercorcris
684  
    
 Membre averti

vercorcris
  Posté : 14-06-2017 20:36

le deuxième probleme le meuble ne décent pas en température si le rideau souple nais pas descendu donc pas de vente

dans le magasin il fait 25c il est pas climatisé
faut t il climatisé le magasin?

  Profil  E-mail  
glagla
2284  
     
 Modérateur

glagla
  Posté : 14-06-2017 20:49

Bonsoir a tous

est ce que ce sont des vitrines a double rideau d'air
A combien est réglé ton point de consigne, et sur qu'elle sonde (soufflage ou reprise...
Tu nous parle de ta température d’évaporation qui est a -15 , on est plutôt bien, voir même relativement trop froid en mon sens...
Comment sont tes tôles de fond sur les vitrines sont elles propre, l'état de tes nids d'abeille...
As-tu une surchauffe a nous donné????
Comment est ton niveau fréon ????

@+



si tu mets ceux qui brassent de l'air d'un côté ...et ceux qui te pompent de l'autre...tu as la climatisation gratuite

  Profil  E-mail  
shunt33
161  
   

shunt33
  Posté : 14-06-2017 22:39

Bonsoir à tous,

Quelles sont les longueurs totales de vitrines ouvertes et références ?
Ou bilan fournis par EPTA... pour adéquation avec la production.
Détente électrique, thermostatique ?
Groupe au R407F mais est ce le bon fluide paramétré dans ton EC2 ?
Buses ou surchauffes adaptées... tables proches R22 et non R404A.
Tu tiens ta BP aux meubles ou PDC ?... diamètres tuyauterie ?

Défaut qui s’acquitte tout seul sur ce type de groupe... HP sécurité je dirais, forte charge si température ambiante trop élevée...
Régulateurs de niveau d'huile électronique ? le niveau du bouteillon si présent ou égalisation est il correct ?

A+ bon courage

  Profil  
Sauter à :