Index du Forum » » Clim Panne, dépannage, maintenance » » AIRWELL Multibox 8
AuteurAIRWELL Multibox 8
Fab02
248  
   

Fab02
  Posté : 25-06-2017 15:38

Bonjour à tous,

Je suis à la recherche de toute doc sur le matériel suivant:

AIRWELL Multibox 8

Aucune plaque signalétique n'a survécu au temps, donc aucune référence précise à vous transmettre...

Ce qui me serait le plus utile serait le schéma fluidique du boitier Multibox.

Merci par avance et bonne journée à tous...

Cordialement.

  Profil  
SFroid
952  
    

SFroid
  Posté : 25-06-2017 17:23

Salut à tous les frigolos !

Tu parle des bien des groupe ou tu à deux départ puis tu à ton multibox puis De la détente capillaire pour chaque unité et le détendeur thermostatique et la BACL ? Si c'est ca envoie moi ton adresse email par MP j'essaye de t'envoyer certaine chose en espérant que ça te sera utile !

Cordialement

  Profil  
Fab02
248  
   

Fab02
  Posté : 25-06-2017 22:14

Bonsoir SFroid,

Merci de ta réponse, oui cela a l'air ce à quoi tu penses.

Mon soucis est qu'ils ont réussi à mettre le boitier Multibox dans un vide sanitaire, là où je n'ai aucun accès, compliqué de naviguer dedans...

Je t'envoi mon adresse par MP.

Cordialement.

  Profil  
SFroid
952  
    

SFroid
  Posté : 26-06-2017 17:06

Salut à tous les frigolos !

Je t'ai envoyé ca j'espère que c'est bien ca !

Cordialement

  Profil  
Fab02
248  
   

Fab02
  Posté : 26-06-2017 21:44

Bonsoir SFroid,

J'ai bien reçu ton mail et c'est bien ce que je cherchais, je te remercie beaucoup, je ne pensais vraiment pas que quelqu'un aurait ça... Ça va fortement m'aider.

Bonne soirée à toi et j'espère pouvoir te rendre la pareille...

Cordialement.

  Profil  
Nop
645  
    

Nop
  Posté : 29-06-2017 10:22

rien que de voir le nom , j'ai des angoisses qui reviennent !

j'en avais tripoter une a mes début , voila l'usine a gaz !!!
je pensais pas qu'il y en avait encore en vie !

nop

  Profil  www  
Billbaroud
266  
   

Billbaroud
  Posté : 29-06-2017 20:48

Citation : Nop 

rien que de voir le nom , j'ai des angoisses qui reviennent !

j'en avais tripoter une a mes début , voila l'usine a gaz !!!
je pensais pas qu'il y en avait encore en vie !

nop 

Bonjour,
Des électrovannes pour les postes+ un régulateur de capacité.
C'est difficile de faire plus simple.
Je me souviens en avoir vue sur des groupes Profroid R22, compresseur copeland+ régulateur de capacité+injection liquide à l'aspi. La belle époque où tu n'étais pas pieds et poings liés à une marque.
@+

  Profil  
Sauter à :