Index du forum »»  Clim Panne, dépannage, maintenance »» hypsotherme

hypsotherme#1148

6Contributeur(s)
Visiteurmarcel11DJFROIDdiscusadelclimatisationAircofrigo
9 Modérateur(s)
AdrienAircofrigospv49adelclimatisationdetentemarcel11dmarcosteph87Jireck
Visiteur Visiteuricon_post
bjr, j'ai changé un cp 5519 E UH ,sur climatiseur bi-split assez ancien de marque airwell pour groupe extérieur,(groupe avec deux cp un pour chaque lignes,et le mien est celui du bas).Mon probleme est que je coupe à l'hypsotherme,est un mahque de charge?je n'ai pu effectué des mesures correctes car T° exterieur Tres elevées .Ou bien un condenseur encrassé? merci à lavance de vos réponses
marcel11 marcel11icon_post
ta charge est indiqué dessus et tu dois chargé au poid + complement pour longueur tuyauterie si besoin comme ça tu te laive le doute de la charge quelle est la pression BP et la pressions sur la prise teste HP pas la hp detendue sur la vanne de service la vvrai hp en bas sur la prise teste dispo sur les vieux airwelle?le condenseur sale tu doit le voir de toi même
Visiteur Visiteuricon_post
je n'ai pas de fiche signalethique pour la charge.c'est du R22 et j'evaporai autour de zero avec une hp de 63° ce qui est pour moi tres haut ,mais apres controle du cp audessus meme T° de condensation et autres groupes à coté meme valeur.les groupes sont en plein soleil et j'avais une T° de 48° au sol pres d'entrée du condenseur du bas et sur le dessus du groupe 44° en entrée d'air.je pensais que les vapeurs absorbées par le compresseur le refroidissaient et c'est pour cela que je pense à un manque de charge
marcel11 marcel11icon_post
en clim tu evapore en general entre +3 et +5° ou tu l'indication du type de gaz tu a la charge sinon telephonne a airwell il te donneront la charge exacte
DJFROID DJFROIDicon_post
Si ton local a climatiser est tres chaud et que les groupes est en plein soleil c'est normal que la HP soit élevée, ta BP doit l'etre également je suppose, sur certains airwell l' hélice soufflait a travers le condenseur au lieu d'aspirer, je me suis fait avoir, la saletée su trouvait donc coté intérieur.
Pour la charge tu dois travailler entre 0 et + 5°C pour les vieux appareils sans électronique et por les plus recents -5 -10°C.
Visiteur Visiteuricon_post
ok je controlerais ce que vous m'avez dit .Juste une precision c'est un groupe exter.airwell avec unité int.aermec.serai ce possible que ce soit la valeur de l'hypsotherme qui soit differente des autres cp ?(ex 80° pour le nouveau cp et 90° pour les vieux? ).en tout cas merci de vos conseils
discus discusicon_post
salut,48°C ambiant,dans ton local aussi???Qu'elle est la temp de ton local ??Qu'elle est l'intensité absorbée par ton compresseur/ In.Quand tu change un compresseur,contrôle toujours la propreté de ton condenseur Attention aux incondensables dans ton circuit.
@+DISCUS
adelclimatisation adelclimatisationicon_post
SALUT ET BONNE JOURNE A TS
SI TA T° DE CONDENSATION EST DE 63 C° ET QUE TON AIR ENTREE CONDENSEUR EST DE 48C° TU CONDENSE CORRECTEMENT PUISQUE DELTA T TOTALE =15K POUR MOI LE PROBLEME EST SUR TA BP MAIS TU NOUS NE DIT PAS QUELLE EST LA T° DE TON LOCALE. TU REGARDE SI TON DELTA T TOTALE AUX UI EST BON OU PAS .
D AUTRE PART POUR CEUX QUI AFFIRME HATIVEMENT QUE LES CLIM DOIVENT EVAPORER ENTRE TANT ET TANT SOIT ON JUSTIFIE SON RAISONNEMENT SOIT ON N AFFIRME RIEN :paf :paf :paf ;
JE M EXPLIQUE SI JE SUIS LE RAISONNEMENT DE LA CLIM EVAPOR ENTRE 3 ET 5 OK PARFAIT. MAINTENANT J INTERVIENT SUR UNE CLIME POUR DEPANNAGE J AI LES VALEURS SUIVANTES
T° DE CENDENSATION 40C° T° D AIR ENTREE CONDENSEUR 25 C°
SR 9
T° D EVAPORATION 5C° COMME TU LE PENSE
T° ENTREE D AIRE SUR UI 30C°
D APRES TON RAISONNEMENT JE N AI PAS A ME FAIRE DE SOUCIS PUISQUE J EVAPORE A 5C° :# ET POURTANT LE CLIENT APPELRAS CAR CA NE DESCEND PAS DANS LE LOCALE. QUELLE EN AI LA RAISON :# :# :#
PAR CE POSTE JE NE CHERCHE PAS LA PROVOCATION MAIS A FAIR PRENDRE CONSIENCE QU IL N Y A PAS DE T D EVAPORATION TYPE AU FIXE . MAIS IL Y A UN DELTA T TOTALE QUI PERMET DE DEFINIRE CELLE CI . LA BP EST DIRECTEMENT LIEE A TA HP AINSI QU L AIRE AMBIANT .
CORDIALEMENT
Aircofrigo Aircofrigoicon_post
bonjour,

très bien adelclimatisation :=! :=!
bon rappel de raisonnement logique ;-)

je vais juste rajouter que le dT sur l'évap en clim est généralement compris entre 16 et 20k.
je ne savais pas que des clims récentes évaporent maintenant entre -5 et -10 :-o :# ; cela me semble quand même hasardeux pour la bonne vie de l'évaporateur avec la formation de glace que ces T° doivent entraîner :paf
donc, pour cls, ta BP sera bonne si effectivement tu évapores à 0 alors que la pièce est à +/- 18°C; si tu as +30 dans ton local, c'est pas à 0 (mais...là je pense que tu as compris ;-) ) et donc rajoute un peu de fluide pour arriver à la valeur d'évap correspondante
bonne continuation
aircofrigo
merci de nous tenir informé des résultats de vos recherches et dépannages.


Message édité par : Aircofrigo / 18-08-2009 15:21

marcel11 marcel11icon_post
Citation : adelclimatisation 

SALUT ET BONNE JOURNE A TS
SI TA T° DE CONDENSATION EST DE 63 C° ET QUE TON AIR ENTREE CONDENSEUR EST DE 48C° TU CONDENSE CORRECTEMENT PUISQUE DELTA T TOTALE =15K POUR MOI LE PROBLEME EST SUR TA BP MAIS TU NOUS NE DIT PAS QUELLE EST LA T° DE TON LOCALE. TU REGARDE SI TON DELTA T TOTALE AUX UI EST BON OU PAS .
D AUTRE PART POUR CEUX QUI AFFIRME HATIVEMENT QUE LES CLIM DOIVENT EVAPORER ENTRE TANT ET TANT SOIT ON JUSTIFIE SON RAISONNEMENT SOIT ON N AFFIRME RIEN :paf :paf :paf ;
JE M EXPLIQUE SI JE SUIS LE RAISONNEMENT DE LA CLIM EVAPOR ENTRE 3 ET 5 OK PARFAIT. MAINTENANT J INTERVIENT SUR UNE CLIME POUR DEPANNAGE J AI LES VALEURS SUIVANTES
T° DE CENDENSATION 40C° T° D AIR ENTREE CONDENSEUR 25 C°
SR 9
T° D EVAPORATION 5C° COMME TU LE PENSE
T° ENTREE D AIRE SUR UI 30C°
D APRES TON RAISONNEMENT JE N AI PAS A ME FAIRE DE SOUCIS PUISQUE J EVAPORE A 5C° :# ET POURTANT LE CLIENT APPELRAS CAR CA NE DESCEND PAS DANS LE LOCALE. QUELLE EN AI LA RAISON :# :# :#
PAR CE POSTE JE NE CHERCHE PAS LA PROVOCATION MAIS A FAIR PRENDRE CONSIENCE QU IL N Y A PAS DE T D EVAPORATION TYPE AU FIXE . MAIS IL Y A UN DELTA T TOTALE QUI PERMET DE DEFINIRE CELLE CI . LA BP EST DIRECTEMENT LIEE A TA HP AINSI QU L AIRE AMBIANT .
CORDIALEMENT 

en general si tu 1 evT° d'evapo !à 5°cas de la majorté des clim non inverter tu evapore en genral entre + 3 et +5° bien entendue avec les filtre propre et le bon débit d'aire majoritairement les clim non pas de prise HP teste donc impossible de mesuré une vrai HP sur certaine tu peux seulemnt mesuré la ligne liquide aprés detendeur toute les clim possede en general une regulation de t° de condensation
donc sur une clim qui na pas de prise teste espilique'plus de 90% des clim du marché) moi comment tu vas mesuré la hp pour savoir ci elle bonne et mesuré ton sous refroidissement paf paf c'est pas gentil de se moquer de ce qui savent pas parce ont en sait a peine plus.
Normalement cz genre de produit se charge au poid et pas à la pression d'evaporation