|
Alexis35 6
| |
Motiok 1077 Membre averti
| Posté : 07-09-2017 22:04
Salut,
Ton / tes ventilateurs condenseur ils s'enclenchent comment ?
Commencer a réfléchir, c'est désobéir.
Soyons pas si dur de la feuille :D
https://www.youtube.com/watch?v=xgLVLjYALvE |  Profil
|
|
Aircofrigo 6613 Administrateur
| Posté : 07-09-2017 22:38
Bonsoir,
+ 1 pour Motiok
faire une régul HP
soit avec un pressostat avec différentiel tu fais en sorte que lorsque la BP chute le vetilo coupe et se ré enclenche au-dessus d'une valeur voulue ( différentiel)
soit tu montes une régul électronique qui fait varier la vitesse du ventilo suivant les indications d'un capteur de T° (sur le condenseur) ou capteur de pression au niveau de la HP.
car là, je suppose que ta HP n'est pas régulée ou qu'elle est en panne.
à+ |  Profil
|
|
glagla 2284 Modérateur
| Posté : 07-09-2017 22:45
Bonsoir a tous
c'est un problème plutôt courant ou je dirais qui était plutôt courant avec les groupe au R12 qui étaient installé en extérieure
Par température très froide malgré que les ventilos soient coupés il n'y avait toujours pas de froid, une des solutions étaient de mettre la bouteille liquide en déporté au chaud, donc ont les installaient a l’intérieur du bâtiment avec un clapet anti retour pour éviter la migration du fluide
@+
si tu mets ceux qui brassent de l'air d'un côté ...et ceux qui te pompent de l'autre...tu as la climatisation gratuite |  Profil E-mail
|
|
mimifrigo 1182 Membre averti
| Posté : 07-09-2017 23:11
bonjour
comme mes cybers-collègues , je te conseille de réguler ton ventilateur de condenseur Le mieux serait un petit variateur mono commandé par la Hp ( à vérifier certains ventilateurs UH sont incompatibles avec un variateur ) ou plus simple , un thermostat prodigy ou équivalent avec la sonde dans les ailettes coté liquide réglé à 30 °C
|  Profil
|
|
Alexis35 6
| |
Aircofrigo 6613 Administrateur
| Posté : 08-09-2017 07:52
Bonjour,
équipé d'origine d'une régul ? j'ai l'impression qu'elle n'a pas été réglée!
à+ |  Profil
|
|
mimifrigo 1182 Membre averti
| Posté : 08-09-2017 19:19
Bonjour
avant de répondre , j'avais justement consulté la doc TECUMSEH PDF sut les WINTYS
>> il n'y a pas de régulation de condensation en série
|  Profil
|
|
BA43 924 Membre averti
| Posté : 08-09-2017 20:14
mimi
sur les sylentis la hp est régulée pas sur les wintsy
à coeur vaillant rien d'impossible |  Profil
|
|
biloute 1201 Membre averti
| Posté : 08-09-2017 20:57
Ah bin voilà...
s'il n'y a pas de régul d'origine, ceci explique cela!
y a plus ka!!!!!!Alexis
bon WE
|  Profil
|
|
Ariegeois 44
| |
BA43 924 Membre averti
| Posté : 10-09-2017 21:01
salut alexis
régle tes détendeurs les 2meubles en demande proche de la coupure avec un delta de 6k
par contre si je suis tes indications je dirais 2 meubles ensemble manque un peu de charge
1 meuble tout seul détendeur trop ouvert en fermant tes 2 détendeur de1/4 de tour tu dois presque régler le problème
à coeur vaillant rien d'impossible |  Profil
|
|
Lukycold 779 Membre averti
| Posté : 11-09-2017 05:00
Salut les givrés,
Une petite KVR ne pourrait elle pas t'aider à maintenir une pression HP suffisante lors des grand froid ?
Régulateur de pression de condensation KVR
Le régulateur de pression de condensation type KVR peut être installé du côté gaz ou liquide du condenseur. Il est utilisé pour maintenir une pression constante et suffisamment élevée dans le condenseur et le réservoir, pour des installations de réfrigération et de conditionnement d’air avec condenseur refroidi par air. Le KVR peut aussi s'utiliser avec une vanne type NRD ou KVD pour assurer qu'une pression adéquate est maintenue dans le réservoir. |  Profil
|
|
Aircofrigo 6613 Administrateur
| Posté : 11-09-2017 07:34
Bonjour,
KVR+NRD est effectivement une excellente option!
je ne l'avais pas retenue pour un si petit groupe vue le coût et la durée de travail comparativement à une régul sur le ventilo bien plus simple et plus rapide à mettre en œuvre!
de plus la régul ventilo est d'origine sur d'autres modèles...
à+ |  Profil
|
|
Motiok 1077 Membre averti
| Posté : 11-09-2017 11:57
Le problème de ces vannes a pression constante, c'est que tu va fermer la sortie condenseur pour faire monter la pression dans ton condenseur/réservoir. Résultat tant que ta HP n'est pas assez haute elle ne s'ouvre pas et tu tire au vide la partie BP.
Avec un ventilateur qui continue de refroidir ton condenseur autour de 0/-5°C extérieur bah... tu peux toujours attendre qu'elle s'ouvre^^
Faudrait juste une régule sur le ventilateur et peut-être une temporisation de la sécu BP de quelques secondes.
Commencer a réfléchir, c'est désobéir.
Soyons pas si dur de la feuille :D
https://www.youtube.com/watch?v=xgLVLjYALvE |  Profil
|
|
Alexis35 6
| |
Aircofrigo 6613 Administrateur
| |
Aircofrigo 6613 Administrateur
| Posté : 14-09-2017 17:44
Bonsoir,
Adel, ce problème est apparu l'hiver
Je viens vous exposer un problème que j'ai rencontré l'hiver dernier.
J'ai installé en octobre 2016 l'installation suivante : .....
relis son premier post
au plaisir,
|  Profil
|
|
Alexis35 6
| Posté : 14-09-2017 21:22
Ariegeois:
Je ne connais pas de meilleur méthode que de contrôler le sous refroidissement pour connaitre la charge d'une installation (mano hp - T° sortie condenseur)
moins il y a de charge plus le delta est faible, plus on charge plus il augmente (plus grand échange thermique), l’idéal est d’être entre 4 et 7.
Adelclim:
Le problème surviens au démarrage par température négative
"Ton probleme est lié au fait que ton cp tire au vide l evapo alors que le fluide n a pas eu le temps de remplir ce dernier"
ça on est bien daccord, si cela m'arrivai en été sur une installation je penserai a un bouchon sur le circuit (désy, buse détendeur ou autre)
Dans ce cas tout fonctionne correctement le reste du temps, naturellement avec la relation pression température et le fait que le fluide migre vers le point le plus froid on ce retrouve sur un fonctionnement saccadé.
Je pense sincèrement que la réponse a été trouvé dans les premiers postes, je remonte l'information a mon commercial pour voir ce que l'on fait pour le client.
merci a vous tous |  Profil
|
|
Ariegeois 44
| Posté : 14-09-2017 22:21
Bonsoir. Il me semble que t'as parlé de surchauffe, tant mieux si ce n'était qu'une étourderie !!! |  Profil
|
|
Alexis35 6
| Posté : 16-09-2017 16:59
Effectivement je viens de me relire et comprendre ma bêtise, je voulais bien sur parler du sous refroidissement et non de la surchauffe |  Profil
|
|