Index du forum »»  Questions pour les étudiants, débutants, novices »» [Résolu] - Probleme sur Chiller

[Résolu] - Probleme sur Chiller#1164

5Contributeur(s)
nh3Peiofifidetente
9 Modérateur(s)
AdrienAircofrigospv49adelclimatisationdetentemarcel11dmarcosteph87Jireck
icon_post
Bonjour,

Je viens de modifier une applique air/eau réversible en chiller en remplaçant l'échangeur tubulaire par un a plaque (prend moins de place).

Mon problème est que je n'arrive pas a avoirs une température d'évaporation de -10°C (3.4 Bars), je ne décolle pas de -25°C (2 Bars).

En condensation j'ai 44°C (15 Bars).
Le Pac fais environ 700W a -10°C.
Détente sur capillaire.

J'ai essayer avec plusieurs longueur de capillaire mais pas moyen.
La ventilation de condenseur est modulable en débit.

Avez vous une idée?
nh3 nh3icon_post
Echangeur engorgé d'huile?
Manque de débit d'eau ?
Capillaire pas adapté pour un échangeur plaque?
Quelles sont les températures d'entrée et de sortie de l'échangeur?
''Pensons en hommes d'action et agissons en hommes de pensée''
icon_post
Merci

L'échangeur est sec pas d'huile.
J'ai changer la pompe par une plus puissante ca n'a rien changer.
Avant remplacement de la pompe j'avais :
200L/h d'eau glycolée a environ 70%
12°C en entrée
8°C en sortie

J'oubliai j'ai aussi retiré la vanne d'inversion.

Peio Peioicon_post
sALUT MILOU?

J'aimerais bien connaitre ton dT sur l'eau pour apprécier le bon dimensionnement (ou pas) de ton échangeur à plaque. S'il est trop petit, tu chutteras inexorablement en BP.
icon_post
Salut Hotz

Comme je les sitait dans ma dernier réponse :

12°C en entrée et 8 en sortie de l'échangeur soit un delta de 4°C sur l'eau.

Je vais chercher un thermomètre pour vérifier avec la nouvelle pompe.
N'ayant pas les mêmes sections de tuyaux je n'ai plus les sondes plongeantes.

Je pensais mettre un régulateur d'évaporation de type KVP 12 de chez Danfoss mais au vu du tarif je préfère débugger l'installation avant d'investir.

Message édité par : milou / 20-08-2009 08:49

fifi fifiicon_post
Citation : milou 

Merci

L'échangeur est sec pas d'huile.
J'ai changer la pompe par une plus puissante ca n'a rien changer.
Avant remplacement de la pompe j'avais :
200L/h d'eau glycolée a environ 70%
12°C en entrée
8°C en sortie

J'oubliai j'ai aussi retiré la vanne d'inversion.

 


Salut milou

ce qui me gêne un peu c'est ton pourcentage de glycol, si j'ai bien compris tu as 70% de glycol dans ton circuit. Car suivant le taux important de glycol on se retrouve avec une espèce de marmelade beaucoup moins fluide et comme l'espace entre plaques est très réduit cela peut te provoquer ce phénomène
Dans ce métier, si tu oublies l'humidité, l'humidité ne t'oublie pas
icon_post
Je peu essayer de mètre moins , je regarde sa tout de suite.
icon_post
Ça n'a rien changer.
Mais je viens de voir que ci je ferme complètement le caisson donc restriction sur le débit d'aire, donc température de condensation plus élevé (58°C) la BP monte a -15°C.Mais je perd tous la puissance.

Serait il un signe que mon capillaire est trop court?

A savoir que le groupe a une plage de fonctionnement de 0 a -15°C et un mode de fonctionnement en AC.

Message édité par : milou / 20-08-2009 12:19

icon_post
Bonjour,
Je pense avoirs résolut mon problème.
J'ai remplacer le capillaire par un détendeur thermostatique .

Mais quelle est la pression en général au report d'un groupe aire/eau au R22 ?
detente detenteicon_post
salut milou
t'a remplacé un capillaire par un détendeur??? mais t'a pas de bouteille liquide alors ou t'en a rajouté une!! :# :#