Index du Forum » » Questions pour les étudiants, débutants, novices » » R407F/Eau glycolée projet BTS
AuteurR407F/Eau glycolée projet BTS
Pana
5  


Pana
  Posté : 07-02-2018 12:23

Bonjour,

Dans le cadre de mon MPS de fin de BTS FCA je dois effectuer la sélection d'une cascade au R407F/CO2 pour la production frigorifique d'un super U:
Régime R407F: -12/+32°C
Régime CO2: -38/-9°C

La centrale R407F sert à condenser mon CO2 et à produire le froid des postes positif.

Et dans le cadre de cette étude, je dois proposer une variante avec un circuit d'eau glycolé.

donc sachant que les pieces à réfrigérer son des labo et CF positives, que ma température d'évaporartion de centrale est à -12°C, quel régime dois-je choisir ?

Merci d'avance.

  Profil  
Motiok
1077  
     
 Membre averti

Motiok
  Posté : 08-02-2018 10:16

Salut,

Les régimes d'eau glycolé sont majoritairement de -8/-4°C, parfois tu fais du 0/-4°C.
Pour condenser ton CO2 prends du -8/-4°C, ça te permettra de rester autour des 30 bar/-5°C en HP. (selon la sélection de ton condenseur^^)

Commencer a réfléchir, c'est désobéir.

Soyons pas si dur de la feuille :D
https://www.youtube.com/watch?v=xgLVLjYALvE

  Profil  
Dudgeon
30  
  

Dudgeon
  Posté : 14-02-2018 18:32

salut
la cascade eau glacée/co2 marche bien.
tu pourrais partir sur du -6/-2 sur l'eau au condenseur co2 pour tabler sur une BP de -10 en positif.
ce serait pas mal
y a t il besoin d'une bp co2 si basse ?
allez courage



  Profil  
derick
29  
 

derick
  Posté : 21-02-2018 15:47

Salut je suis moi aussi en BTS j'avais du R407F, mais nous avons décidé de ne pas le garder en raison de son GWP 1824 kG éq CO2

Etudiant en BTS FED option FCA
Gérant de la mini-entreprise Eco-Froid Concept
GUADELOUPE 971

  Profil  
hubert
20  
 

hubert
  Posté : 22-02-2018 21:23

tu vas passer a l'amoniac ou au butane.
c est sympas pour les depanneurs...

Bj
je renouvelle mon inscription...

  Profil  
derick
29  
 

derick
  Posté : 23-02-2018 03:35

NON au R450A ou au R513A qui sont de très bons fluides

Etudiant en BTS FED option FCA
Gérant de la mini-entreprise Eco-Froid Concept
GUADELOUPE 971

  Profil  
Motiok
1077  
     
 Membre averti

Motiok
  Posté : 27-02-2018 11:17

Citation : hubert 

tu vas passer a l'amoniac ou au butane.
c est sympas pour les depanneurs...

Commencer a réfléchir, c'est désobéir.

Soyons pas si dur de la feuille :D
https://www.youtube.com/watch?v=xgLVLjYALvE 


Bah les dépanneurs vont se former et se mettre à jour comme toujours ^^



Commencer a réfléchir, c'est désobéir.

Soyons pas si dur de la feuille :D
https://www.youtube.com/watch?v=xgLVLjYALvE

  Profil  