Bonjour a tous


Je dispose d'une cave a vin climadiff. Elle fait beaucoup de bruit a mon goût (bruit sur fluide frigo comme de eau).

Elle fonctionne au R600A charge de 35g. j'ai effectuer une nouvelle charge (tirage au vide en 2 fois pendant une nuit). Mais toujours le problème.
qui peut me donner plus d'info sur les pression de fonctionnement du R600A

Merci de votre aide ;-) ;-) ;-)
pierre pierreicon_post
Salut

Si cela peut aider.
plein d'info sur le R600

A+
zizitoffe zizitoffeicon_post
salut pierre j'ai rien dans ton message??
pierre pierreicon_post
le ficher est trop gros apparemment .
je te l'envoi par mèl
a+
zizitoffe zizitoffeicon_post
merci pour ton fichier. je regarde sa
dmarco dmarcoicon_post
Bonjour,

@zizitoffe,

Le " problème " de cette charge de 35g ... c'est qu'il n'y a QUE 35g, c'est pas grand chose!

C'est ( même ) si peu, que le simple fait de poser/déposer les manos peu vous en faire perdre une partie.... et là, commencent vos ennuis, surtout quand on sait que la charge de R600 doit être précise au gramme près pour fonctionner correctement.

Avez-vous trouvé une fuite?
Le bruit typique " de l'eau " fait songer à une fuite de fluide, mais sur ce type d'armoire .... c'est plutôt " au petit bonheur la chance " de mettre les yeux dessus à cause des isolants internes.

@Pierre,

Il est dommage que ton " fichier trop gros " ne puisse pas profiter à tout le monde :-D
Pourquoi ne pas l'envoyer par @mail à Adrien afin qu'il soit rajouté à la base de téléchargement du site?
zizitoffe zizitoffeicon_post
j'ai effectuer une mise sous azote a 17B pendant 1 semaine résultat au final 16,5B environ. Donc j'en déduit pas de fuite. J'ai charger mon installe en liquide. Puis test, mais toujours un peut de bruit comme même. J'arrive a ne plus avoir de bruit quand je touche le capillaire qui est enrouler autour du tuyau BP qui sort vers le CP.
C'est bizzarre cette chose?

merci pour votre aide les amis :b
Aircofrigo Aircofrigoicon_post
Bonsoir,

j'ai un frigo congélateur dans ma cuisine, au R600A

je te confirme que les système au R600A et ce même avec seulement quelques petits dizaines de grammes glougloute dans les conduites. Non ce n'est pas le signe d'une fuite ou d'un dysfonctionnement


c'est normal et je ne suis pas le seul dans mon entourage à le remarquer.

à+
zizitoffe zizitoffeicon_post
ah ok merci de tes infos. Mais c'est comme très dommage au vue du prix. Par contre après ma nouvelle charge frigo moins de bruit comme même.
Car au début la BP au CP était toute givré. maintenant sa ne le fait plus.
merci
dmarco dmarcoicon_post
Bonsoir,

Bien que, comme l'a dit maitre Aircofrigo, ce ne soit pas absolument un signe de fuite, elle soit toujours possible sous une forme plus réduite ( on parle alors de micro-fuite ).
Mais cela, tu ne t'en rendra compte que sur un temps d'utilisation plus prolongé ( ca peut être un mois, deux mois, ou plus longtemps ). Tout dépend de la " taille " de la brèche.

Tout comme ces relevés faits dont tu nous parle ( de 17b et 16,5b ) ne peuvent rien affirmer car tu as déconnecté et reconnecté tes manos, sans même insister sur l(incidence de la température ambiante ( peut-être ) différente lorsque tu as fait ces deux relevés.

D'où la nécessité de respecter une certaine rigueur dans nos gestes et nos relevés de températures!!
Nous insistons souvent sur cette rigueur, non pas pour vous compliquer la tâche ... mais bien pour vous éviter des problèmes avec vos clients.

Le fait qu'en " première phase ", ton compresseur givrait .... et ne givrait pus après ton opération, laisse plutôt à penser que ce frigo était ( bel et bien ) en manque de ff.

Bref, tu verras à l'usage... jesors