Index du forum »»  Froid Indus Techniques et technologies »» Vanne de soupape de sécurité

Vanne de soupape de sécurité #12191

3Contributeur(s)
fizzMatimeMotiok
9 Modérateur(s)
AdrienAircofrigospv49adelclimatisationdetentemarcel11dmarcosteph87Jireck
Matime Matimeicon_post
Bonjour,
J'ai une vanne avec deux soupapes de sécurité dessus. Je me demandais, dans le cas du remplacement ou d'une fuite, quel est la procédure pour éviter que de l'air entre dans le circuit ?
1556273177-dsc-0076.jpg - envoi d'image avec NoelShack
Motiok Motiokicon_post
Bonjour,

Malheureusement sur un Carrier ça n'en vaut pas la peine, il vaut mieux benner le groupe pour réparer la fuite.

jesors jesors jesors
Commencer a réfléchir, c'est désobéir.

Soyons pas si dur de la feuille :D
https://www.youtube.com/watch?v=xgLVLjYALvE
fizz fizzicon_post
Citation : Motiok 

Bonjour,

Malheureusement sur un Carrier ça n'en vaut pas la peine, il vaut mieux benner le groupe pour réparer la fuite.

jesors jesors jesors
je pense donc je me trompe
Descartes
 


Hahahahaha

+1 motiok
jesors
Motiok Motiokicon_post
Sinon plus sérieusement, si tu as une fuite ou que tu dois changer tes soupapes (tout les 10ans sur les fluides HFC), tu bascule la vanne et tu démonte la soupape tout simplement.
Remontage idem dans l'autre sens.

Maintenant il est vrai que tu va avoir un espace entre ta soupape et ta vanne 3 voies qui ne sera pas tiré au vide... personne ne se pose vraiment la question puisqu’à l'époque les gens n'étaient pas inquiétés des dégazements et pouvaient "purger" un peu de fluide en commençant de basculer la vanne 3 voies avant de remonter la soupape.

Ou pas d'ailleurs puisque si tu regarde le volume d'air que tu fais rentrer dans l'installation lorsque tu remonte une soupape, c'est quasi rien par rapport a la taille de ton installation.
Tu ne va pas boucher ton condenseur d'incondensables, tes filtres déshy ne vont pas se saturer avec si peu.

Mais si tu veux être consciencieux, tu peux toujours arrêter l'installation 2 jours, récupérer l'intégralité du fluide dans des bouteilles de transfert, changer tes soupapes, tirer au vide l'installation, recharger ton fluide.

C'est d'ailleurs ce que tu devras faire si tu as un doute sur l’étanchéité de ta vanne 3 voies, c'est rare mais ça arrive qu'une vanne 3 voies ne soit plus étanche...



Commencer a réfléchir, c'est désobéir.

Soyons pas si dur de la feuille :D
https://www.youtube.com/watch?v=xgLVLjYALvE