Index du forum »»  Clim Partages d'expériences »» diamètre écoulement cassette 7KW

diamètre écoulement cassette 7KW#1253

3Contributeur(s)
mimifrigoozly02discus
8 Modérateur(s)
Aircofrigospv49adelclimatisationdetentemarcel11dmarcosteph87Jireck
mimifrigo mimifrigoicon_post
bonjour , ;-)

une petite question pour mes amis spécialistes de clim :-)

une petite install pour demain ; une cassette daikin dans une boulangerie
écoulement sans hauteur longueur 5 m environ
le diamètre de sortie pompe de la cassette est de 28 mm je vais réduire ce diamètre à 16 mm (tube standard annelé )
la pompe est t'elle prévue pour un diamètre de 28 ??



ozly02 ozly02icon_post
salu et je pense que mon avis arrive tard,mais bon,moi perso je mes du trico clair de 20 25 mais je pense que si tu mes du 18 ca n'aurais aucun incident,par contre le trube cannelé devien poreu a la longue et se casse,moi je l'evite a+
discus discusicon_post
Salut,attention à la pompe,il faudrait créer une pente à la sortie de ta cassette,càd:monter avec ta sortie jusqu'au limite de la pompe,généralement 30 à 40 cm ou l'équivalence de 2à3%de pente :5m = 15 cm de pente car si c'est pas le cas l'eau va refouler.Un bon conseil:isole ton tube d'écoulement.Le tube cannelé c'est de la merde,bouchage garantie à long terme,privilégié le tube PVC écoulement lisse (rigide ou souple si ta pas le choix)
Débit d'eau 0.5 L/H/KW
10KW=5L/H
Forte hygrométrie si fournil dans ta boulangerie
N'oublie pas que les fuites d'eau c'est souvent un problème facile à éliminer au montage (et pas cher):pente et isolation.
Dans ton cas,tu monte à la sortie de ta cassette de 20 cm puis t'écoule dans un tube PVC rigide diam 32 isolé avec une pente>3%
@+DISCUS
discus discusicon_post
petite erreur

7KW = 3.5 L/H

donne des nouvelles
@+DISCUS