Index du forum »»  Froid spécifique Panne, dépannage, maintenance »» Groupe de froid à partir d'un groupe de clim

Groupe de froid à partir d'un groupe de clim#12693

2Contributeur(s)
Brassam34Billbaroud
8 Modérateur(s)
Aircofrigospv49adelclimatisationdetentemarcel11dmarcosteph87Jireck
Brassam34 Brassam34icon_post
Billbaroud,

La sonde CTT montée sur le refoulement compresseur est une 10K, vous êtes certain que ça devrait être une 50K ?

En même temps je réponds à une question plus ancienne, l'échangeur est bien monté verticalement avec liquide en bas et gaz en haut, en flux croisé.
Billbaroud Billbaroudicon_post
Bonjour,

Oui, la sonde refoulement est une ntc50K à 25°C courbe B3977.
Une courbe 3950 conviendrait aussi.
https://fr.aliexpress.com/item/4001345867305.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.7afa2981NxJABR&algo_pvid=9620a6ea-15a3-473f-a787-b0f8c5dabcf8&algo_expid=9620a6ea-15a3-473f-a787-b0f8c5dabcf8-1&btsid=0bb0623b16216640080438470e5100&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_

Le contrôle de température de refoulement se fait quand le contrôle du détendeur est libéré, une fois la rampe de démarrage terminée.
Quand le groupe démarre, il y a trois rampes où le régime (compresseur, ventilation, ouverture de détendeur) est fixe (angle ouverture détendeur, vitesse rotation compresseur/ventilation). Une fois le temps écoulé sur ces trois rampes (entre 7 à 10 minutes), la régulation contrôle proportionnellement le régime.
@+
Brassam34 Brassam34icon_post
C'est un bonne piste, vu par la régule avec un NTC 10k à la place de la 50K ça donne une température supérieure à 90°C, ce qui expliquerait que ça coupe après la pente de démarrage.
Je commande cette sonde, merci pour le lien.

bon we