Bonjour à tous,

Installation gainée, Mitsubishi PUHZ P100vha4 + airzone Installée depuis 2014, pas de problème jusqu'à il y a 3 semaines, elle a commencé par me faire des défauts F5 UE. Impossible de faire venir l'installateur initial il n'a pas le temps... j'ai donc commencé à regarder par moi-même.
En ouvrant le carter de l'unité extérieure, j'ai trouvé quelques bestioles sur la carte mais rien de bien méchant, j'ai vérifié en premier lieu le hp switch 63h en rapport à l'erreur F5, le capteur n'est pas "open". Pas de fusible claqué et le 240v arrive sur les borniers.
J'ai checké toute la connectique en vue d'oxydation mais rien non plus, au redémarrage quelques heures plus tard il n'y a plus de défaut affiché mais la clim ne produit pas de froid ni de chaud, juste l'unité intérieure dans les combles, ventile lorsque je sollicite le système Airzone.
L'unité extérieure reste muette, pas de compresseur ou ventilo qui tourne, je note que les leds rouge et verte sont allumées sur la carte de l'UE. Je sèche et j'ai chaud ...
Avez-vous une idée du problème ?
Merci d'avance.
Seiya Seiyaicon_post
Bonsoir à tous,
J'ai démonté la carte contrôleur pour accéder à la carte de puissance derrière, j'ai trouvé que le HIC avait quelque chose de pas normal, pouvez-vous confirmer ? voir photo.
[url=https://zupimages.net/viewer.php?id=22/29/4yat.jpg][img]https://zupimages.net/up/22/29/4yat.jpg[/img][/url]
Adrien Adrienicon_post
effectivement un composant a lâché