Index du forum »»  Questions pour les étudiants, débutants, novices »» Sonde de température et condensateurs...

Sonde de température et condensateurs...#1303

6Contributeur(s)
GeniclimafroidhydargosAircofrigodetenteisfcermarcel11
9 Modérateur(s)
AdrienAircofrigospv49adelclimatisationdetentemarcel11dmarcosteph87Jireck
Geniclimafroid Geniclimafroidicon_post
Salut à tous,
ma première question est: comment savoir qu'une sonde de température est en bon état de fonctionnement?
Pour information, on m'a dit que les sondes CTP (ou PTC) ont une résistance de 10 Kilo homs à 0°C et les sondes CTN (ou NTC) ont une résistance d'environ 800 voir 900 homs à 0°C.
Je suppose donc que si on mesure une différence significative de la résistance de la sonde on peut en conclure que la sonde ne fonctionne plus correctement?
Par exemple si on mesure 3 kilo homs à 20°C alors que la valeur de la résistance est de 10 kilo homs à 0°C on peut en conclure que la sonde est défectuse non?

Ma deuxième question concerne les condensateurs.
Sur les condensateurs on peut voir en général une capacité indiqué avec une tolérance.
Par exemple: 20 microfarad + ou - 10%
Mais sur certains condensateurs il n'y a pas de tolérances indiqué, par exemple: 20 microfarad, et si par exemple on mesure une capacité de 17 microfarad, que peut on en conclure? que le condensateur est HS? :#
hydargos hydargosicon_post
bonsoir,

je ne sais pas qui t'a donné l'info sur les sondes, mais je pense qu'il y a un méli-mélo :
il convient de différencier les sondes CTP, les sondes CTN, et les sondes PT (100, 1000...)
ce sont les sondes PT 100 ou PT 1000 qui ont respectivement une valeur de 100 ohms et de 1000 ohms à 0°C. l'évolution est linéaire.

les sondes CTP et les sondes CTN ont une évolution exponentielle.
CTP = coefficient de température positif, plus la température augmente, plus la valeur ohmique augmente, de façon exponentielle.
CTN = coefficient de température négatif, plus la température diminue, plus la valeur ohmique augmente, toujours de façon exponentielle.
Aircofrigo Aircofrigoicon_post
salut,

sacré hydargos, tu m'as coupé l'herbe sous le pied :-D :-D

excellente explication des capteurs ctp/ctn; donc je vais juste joindre un tableau de relation R/T° d'une pt100 pour geniclimafroid avoir une idée ;-)
maintenant, pour le condensateur :# :#
3 petits micros de moins sur 20 :-o si tout fonctionne bien...
j'ai déjà eu une capa où il manquait 2 micro et elle foutait le brun dans le fonctionnement du ventilo, mais bon, c'était une capa de 4 micro 8-) donc il manquait 50% ;-)

Message édité par : Aircofrigo / 13-10-2009 20:20

Geniclimafroid Geniclimafroidicon_post
Ok merci beaucoup pour ces explications :-)
Mais, comment fait-on pour savoir si une sonde est en bon état de fonctionnement? il y a surement un moyen non? :#
Aircofrigo Aircofrigoicon_post
re bonsoir,

d'abord déterminer le type de sonde, ensuite la tester à l'ohmmètre (après l'avoir débranchée bien sûr) et en fontion des tableaux R/T° et de la T° à laquelle elle se trouve vérifier si c'est correct.
pas de tableau!! ok brancher l'ohmmètre et la chauffer (dans la main) et voir si elle fluctue oui ou non :#

dans tout les cas, si c'est infini ou 0, il y a fort à parier que c'est pour la poubelle :-D :-D
voilà autre suggestions les gars?? autres questions? :#
aircofrigo
merci de nous tenir informé des résultats de vos recherches et dépannages.
detente detenteicon_post
Salut a tous,

Voila, mon vieux maitre de frigoriste que j'ai peut connue, nous a appris a controler les sondes de températures positives de telle facon;

tout d'abord tu vas boire un café a 8h30 quand commance ta journée, et en partant tu prend un seau de glacon,
arrivé sur le site, il faud piller la glace comme tu peut (moi j'ai un mixeur) pour obtenir la chaleur latente de la glace sous forme de "glace fondante" qui se trouve indéniablement a 0°c quoi qu'il en soit.
Et pour finir tu plante ta sonde dans cette glace, moi j'y ajoute mon thermometre en plus pour etre sur et pour l'étalonner aussi, et tu regarde combien ton afficheur te donne et tu corrige la valeur s'il y a besoin avec le parametre donné (cal pour eliwell)
allé a+ les gars




Message édité par : detente / 13-10-2009 21:02

isfcer isfcericon_post
Salut,
question bête mais pouvez m'aiguillez ?
sur les tableaux que l'on voit, la colonne a l' extrème gauche sont les températures (+ et -) mais qu' est ce donc la rangée tout en haut ? des températures au dixième près !
A ce propos, si quelqu'un a le meme tableau pour les PT1000 je ne suis pas contre.

Aux audacieux sourit la chance !
Aircofrigo Aircofrigoicon_post
bonsoir,

et bien oui isfcer, tu as bien compris, ce sont les 1/10 de degré l'horizontale du dessus.
:=! :=!

dès que j'ai le tableau pt1000 en pdf, je le mets
à+
Aircofrigo Aircofrigoicon_post
re,

un lien avec tableau etc.. sur les ptxxxx

là: http://www.instrum.org/temp/pt1000.htm#DEBUT

à+
marcel11 marcel11icon_post
pour verifier 1 sonde a 100 % mesure omique a t° ambiant si ok on chauffe la sonde et on mesure a la T° si ok on refroidi et on fait la mesure si la sonde est ok sur les 3 zonne la sonde est ok à 100 %