Index du Forum » » Froid Co Panne, dépannage, maintenance » » Probleme BP
AuteurProbleme BP
rmq
446  
    

rmq
  Posté : 20-09-2023 20:03

Bonjour
On a termine une install negative en R404a avec:
Surchauffe 6k
Sousrefroidissement 5k
Temperature chambre -18°C

Tout est bon.

On a ferme notre chantier mais apres une semaine on a voulu testé notre install question de voir si tout est bon..
Avant de demarrer l'install la temperature dans la chambre etait 30°C.
Des le demarrage la BP coupe et reprend et ne veut pas demarrer normalement..

Symptome de manque de gaz certainement une duite mais ma question est quand le detendeur peut etre la cause ?

  Profil  
pierre
824  
    
 Membre averti

pierre
  Posté : 21-09-2023 08:38

Bonjour a tous

Tu as un sous refroidissement de combien ?
(le manque de fluide se vérifie au S/R)
S'il est bon :
tu as une surchauffe de combien ?
(pour savoir défaut détendeur)
a+

  Profil  
Adrien
3682  
     
 Administrateur

Adrien
  Posté : 22-09-2023 21:52

Oui le détendeur, ta bobine de VEM qui coupe, ton fluide effectivement...

Tu as trouvé depuis ?


  Profil  www  
rmq
446  
    

rmq
  Posté : 24-09-2023 22:57

Citation : Adrien 

Oui le détendeur, ta bobine de VEM qui coupe, ton fluide effectivement...

Tu as trouvé depuis ?

 



C'etait le détendeur que j'ai ouvert 04 tours pourque l'install reprend normalement ... c'est bizzar pourtant on a réglé notre Surchauffe qui etait 06°K ... pourquoi je dois ouvrir mon détendeur TE5 de 04 tours apres une semaine de repos.....



  Profil  
frigotahiti
65  
  

frigotahiti
  Posté : 27-09-2023 18:53

c'est pas un MOP?
cdt

  Profil  
Sauter à :